见附图,一级的时候已经使用公式6.2.2-2,而不是使用的6.2.2-1的公式,而公式6.2.2-2中已经没有那个增大系数了,只有固定的系数1.2。同样相似的条文在高规中,就只有二级框架的增大系数而没有一级的增大系数,请问这是笔误还是另有用意,要是另有用意的话,这个一级的增大系数什么时候用?求路过的高人指点一二。
见附图,一级的时候已经使用公式6.2.2-2,而不是使用的6.2.2-1的公式,
而公式6.2.2-2中已经没有那个增大系数了,只有固定的系数1.2。
同样相似的条文在高规中,就只有二级框架的增大系数而没有一级的增大系数,
请问这是笔误还是另有用意,要是另有用意的话,这个一级的增大系数什么时候用?
求路过的高人指点一二。
2楼
7,8 度 的 框剪结构里的一级框架就可以用 6.2.2-1
回复
3楼
terrychenjx 发表于 2013-8-22 16:26 7,8 度 的 框剪结构里的一级框架就可以用 6.2.2-1那这个属于其他结构类型中的框架中的一级不是使用1.4的增大系数么。 额的问题是对框架结构,一、二、三、四级可分别取1.7、1.5、1.3、1.2,这里的1.7系数什么时候用?
回复
4楼
一级框架可以用6.2.2-2式,也可以用6.2.2-1式调整,但是考试一般都是实际配筋反算梁端弯矩的
回复
5楼
此条款确实有交叉重叠的意思,但抗规用词也很严谨,条文说的是可不符合,没说不能符合。
告诉你什么时候用,假如是一级框架结构,没告诉实际配筋,那就用1.7增大系数。
回复
6楼
抗震规范规定的比较乱。
这个1.7其实在PKPM程序中用,因为PKPM配筋计算时还没有配筋,所以会按这个参数计算。
回复
7楼
多谢各位指点,收货不小:)
回复