配电箱配置绝缘监测报警信号
zmhbenz
zmhbenz Lv.3
2013年08月21日 10:08:37
只看楼主

要求:配电箱配置绝缘监测报警信号,提供无源报警信号。配电箱断路器采用施耐德。这个意思指的是施耐德断路器上面加装漏电保护装置,还是加装绝缘监测模块。可是微断的施耐德断路器附件没有绝缘监测模块,那这个怎么实现?求高手指教,谢谢

要求:配电箱配置绝缘监测报警信号,提供无源报警信号。配电箱断路器采用施耐德。
这个意思指的是施耐德断路器上面加装漏电保护装置,还是加装绝缘监测模块。可是微断的施耐德断路器附件没有绝缘监测模块,那这个怎么实现?求高手指教,谢谢
免费打赏
zzhspeed
2013年08月21日 10:31:36
2楼
绝缘监测报警?装这个干什么用,变压器装个或者IT系统装个倒还可以理解,这里装这个干啥用?
回复
lingxuct
2013年08月21日 11:32:21
3楼
什么配电箱需要装绝缘监测?

绝缘监测的原理是什么样的?
回复
qq359879362
2013年08月21日 14:15:28
4楼
绝缘监测仪是用来监测绝缘电阻的一种装置,主要用于用供持续性要求很高的IT系统,绝缘监测仪可对系统绝缘老化长时间监测,并适时报警,已达到保护目的。
工作原理是装置在设备与地之间加一个低频电压,检测其电流值,判断其绝缘电阻值是否达到要求。
综上,除非中要求的特殊配电箱,一般的配电箱根本不需要,加一个漏电开关即可。
参考原件:施耐德Vigilohm系列XM300
回复