求各位大神帮助。工地上现在把红色风井只做了1.2m的高度,可是风管是贴梁底安装的。我想问,风管可不可以从上面垂直接到风井上。。。
求各位大神帮助。
工地上现在把红色风井只做了1.2m的高度,可是风管是贴梁底安装的。
我想问,风管可不可以从上面垂直接到风井上。。。
2楼
图片怎么不显示呢。
回复
3楼
木有问题,做好防火封闭措施
回复
4楼
俗人 发表于 2013-8-21 12:01 木有问题,做好防火封闭措施:victory: ok 谢谢啦。。。
回复
5楼
完全可以.............................
回复
6楼
理论上是可以的,但是为什么不改土建管井呢
回复
7楼
lemonocean 发表于 2013-8-22 12:43 理论上是可以的,但是为什么不改土建管井呢哦哦 我还嫩,做设计都很虚呢。。。好多不懂的。尤其是施工方面~~
回复
8楼
lemonocean 发表于 2013-8-22 12:43 理论上是可以的,但是为什么不改土建管井呢哦哦 我还嫩,做设计都很虚呢。。。好多不懂的。尤其是施工方面~~
回复
9楼
我认为土建的施工只把风井做了1.2m高是因为图面上没有标具体的洞口尺寸什么的,但是经常做施工的人知道这里肯定有墙洞,或者他认为风道里有风管,要留出安装的空间。为了避免墙砌好了再拆,所以就留了上面的没砌。高度1.2m是栏杆的安全高度吧,这样就不会有人从洞口掉下去。
你完全可以让土建的把墙全部砌起来,但是要告诉土建预留洞口的尺寸,高度等,然后风管侧接。
回复
10楼
不错,学习了
回复
11楼
wzh105 发表于 2013-8-22 22:29 我认为土建的施工只把风井做了1.2m高是因为图面上没有标具体的洞口尺寸什么的,但是经常做施工的人知道这里 …恩啊,明白了,,,以前画图都不懂的,现在会画很细了,尺寸也都标好。。。 慢慢进步嘛~~
回复