某工程,风机盘管+风系统。冷水主机是捷丰的三个模块机,气压罐定压。投入运行有一段时间了,从开始使用时,就发现有几个房间的风机盘管处水流声很响,“嘘嘘”地,我觉得可能是放气不充分的问题,叫人把系统内的气体放干净,结果还是不行,偏偏那几个房间是重要房间,这问题不解决肯定不行。各位大师,问题会出在哪些方面?
先在一台盘管(声音大的)处加排气阀看故障是否排除,还不行的话最大的可能性就是该盘管处水流速太大,加一可调减压阀应可解决问题.
回复
23楼
1、风盘进出水管径太小
2、未做好排气及灌水处理
3、未做好水量调节,建议在风盘接管处加电子二通阀
回复
24楼
经过这么多天还只是看见“港人自港”(广东话谐音:讲人自讲),怎么没见楼主由任何回应?是否真的这么急呀?
回复
25楼
解决问题如何 楼主应该告诉大家 不能咱们自己瞎忙活 答案出来的话 我们也好学习学习
回复
26楼
流速高或者是支管没做好,弯太多了
回复
27楼
空气没排清,我也碰到过啊,多加几个排气阀.......
回复
28楼
水流速太大了吧??
回复
29楼
1、压力不平衡,使管道压力最好在3pa
2、流速过快,调节阀门
回复
30楼
水量过大过小都会响,过小是有气,过大原因是不平衡,个人观点。
回复
31楼
不知道楼主解决的怎么样了,上来反应一下啊.到底是什么原因?
期待....
回复