泵出口止回阀的安装问题
lzjm88
lzjm88 Lv.3
2007年09月14日 12:46:38
来自于水处理
只看楼主

假设泵出口管道上有如下管件: 闸阀,止回阀,流量计 请问顺水流方向的安装顺序: 个人认为,先流量计,再闸阀,后止回阀。闸阀和流量计可以互换位置,但是止回阀要安装在流量计的后面《,以免水倒流时损坏流量计,你们认为呢?

假设泵出口管道上有如下管件:
闸阀,止回阀,流量计
请问顺水流方向的安装顺序:
个人认为,先流量计,再闸阀,后止回阀。闸阀和流量计可以互换位置,但是止回阀要安装在流量计的后面《,以免水倒流时损坏流量计,你们认为呢?
ttzhy
2007年09月14日 17:09:38
2楼
止回-闸阀-流量计
回复
lzjm88
2007年09月14日 18:00:39
3楼
嗯?
请问理由
回复
dzc0276
2007年09月16日 12:20:21
4楼
止回-流量计-闸阀
回复
mapure
2007年09月21日 17:25:52
5楼
同意2楼
回复
aton_jinmoneysh
2007年09月21日 18:01:24
6楼
流量计前后应当加闸阀或蝶阀,而且流量计处一般还要设旁通的。
回复
z48625z
2007年09月23日 10:18:15
7楼
那要看你是什么样的流量计了,电磁流量计要安装在直管段上,前10D,后2D.
回复
asu
2007年09月24日 11:03:31
8楼
同意2楼。启停机泵要启闭蝶阀,蝶阀在检修止回阀时可以关闭,因此一般都装在止回阀后面。泵房的结构内一般不能满足流量计的安装的条件,因此都装在外面,也就是最后面。
回复
saylove310
2007年09月24日 11:19:45
9楼
流量计-止回-闸阀
闸阀最后
检修方便
流量计在止回前面
以免水倒流时损坏流量计
回复