冷库系统的制冷剂充注量怎么确定?

冷库系统的制冷剂充注量怎么确定?
huangsz2013
2013年10月24日 12:00:35
12楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-24 11:42 视液镜刚好消除泡沫状,以清澈的液体流动为准,说明系统中的制冷剂量处合适状态。哦,谢谢!!!
回复
tonyyinzhang
2013年10月25日 17:46:23
13楼
实际操作中以回气管拉霜情况,测定电流在范围内。一般八九不离十
回复
雨花冷机
2013年10月25日 20:15:30
14楼
荣昌老师这个是多年累积的经验了。我也是这样玩的,好多前辈摸索出来的经验。
不过我是以前在外资企业混,老外吹水的时候偷学来的:lol
回复
深圳集雅
2013年10月25日 21:31:40
15楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-10-25 20:15 荣昌老师这个是多年累积的经验了。我也是这样玩的,好多前辈摸索出来的经验。不过我是以前在外资企业混, …您跟老外吹水学的是这样的吗?看看会气管结霜情况、看看液镜泡沫状? 应该是根据过冷度、过热度来确定的,美国的一些品牌设备手册有提供正常运行参数,冲灌制冷时达到相关的过冷度与过热度才能符合相关标准。
回复
雨花冷机
2013年10月26日 09:21:46
16楼
按老外的说法,不管任何系统都不能结霜,
结霜就是不合格
过冷度这玩意有什么好说的,换热器形式不一样过冷有区别.
过热的话冷库为0刚好.
楼上哥们,要不你来定标准好了.
哥几个讨论的是经验:lol:lol:lol:lol:lol
回复
深圳集雅
2013年10月26日 10:53:16
17楼
师兄就不要讥笑我了,我想定标准,可惜我没那个能耐:lol
标准肯定有,既然哥们讨论的是经验,我无话可说了。
回复