冷库系统的制冷剂充注量怎么确定?
zou1255960721
2013年08月20日 16:24:34
来自于制冷技术
只看楼主

冷库系统的制冷剂充注量怎么确定?

冷库系统的制冷剂充注量怎么确定?
免费打赏
chengsanqing
2013年09月04日 22:38:34
2楼
看回气管结霜吧
回复
zhanxlzhk
2013年09月05日 07:10:21
3楼
整个冷库的制冷量是可以计算出来的,根据热力循环可以知道整个系统的流通量,再结合系统情况,在流通量的基础上增加一定比例的量即可。如20%。
回复
pengpu1989
2013年09月15日 21:27:36
4楼
路过 学习了。。。。。。。。。。。。
回复
tianfuhao520
2013年10月14日 12:57:38
5楼
路过 学习了 领教了
回复
雨花冷机
2013年10月23日 21:00:20
6楼
这玩意算了头痛,教你一绝招,只要设计合理,开机能达到设定温度就是最佳状态了:lol
回复
荣昌制冷
2013年10月24日 04:33:28
7楼
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。
也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。
也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
回复
huangsz2013
2013年10月24日 09:33:36
8楼
zhanxlzhk 发表于 2013-9-5 07:10 整个冷库的制冷量是可以计算出来的,根据热力循环可以知道整个系统的流通量,再结合系统情况,在流通量的基 …为什么要增加20%
回复
huangsz2013
2013年10月24日 09:35:11
9楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-24 04:33 一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确 …怎么通过视液镜,判断制冷剂的状态呀。新人求指教
回复
荣昌制冷
2013年10月24日 11:42:48
10楼
huangsz2013 发表于 2013-10-24 09:35 怎么通过视液镜,判断制冷剂的状态呀。新人求指教视液镜刚好消除泡沫状,以清澈的液体流动为准,说明系统中的制冷剂量处合适状态。
回复
huangsz2013
2013年10月24日 12:00:05
11楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-24 11:42 视液镜刚好消除泡沫状,以清澈的液体流动为准,说明系统中的制冷剂量处合适状态。哦,谢谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开