2楼
HELP~~
回复
3楼
一般有单方向空气流动要求的风管系统,如排风系统、正压送风等。
回复
4楼
单方向空气流动要求?
普通的送风管不也是单方向?但也没加!
新风管也是单方向空气流动,但似乎只有接至新风管井时有加,直接接至室外的却没加!
我看的这套图纸,排风系统,正压送风的都没见有加!
止回阀到底在哪些具体情况下要加?或者必须加的有哪些情况?
比如卫生间的排风肯定有加,当然也有风机自带止回阀的!
回复
5楼
1)楼梯间加压送风系统,一般采用常开送风口,如果风系统停止,烟气有可能沿风管倒灌,所以要设置止回阀。如果采用常闭送风口,则不必设置止回阀。
2)多台送风机或排风机连接到同一个竖井上,一般应设置止回阀,防止A风机停止、B风机运行时,两个风系统短路,A系统倒流。如果风系统上设置了常闭的电动阀,可以防止倒流,那也可以不设止回阀。
3)卫生间就不多说了。
回复
6楼
还有没有其他场合要加的了?
回复
7楼
多台送风机或排风机连接到同一个竖井上,一般应设置止回阀,防止A风机停止、B风机运行时,两个风系统短路,A系统倒流。如果风系统上设置了常闭的电动阀,可以防止倒流,那也可以不设止回阀。
这点解决了我其中一个疑惑!
回复
8楼
当然还有,比如洁净空调设计中,有的系统严禁气流倒灌;又比如需要采用防爆型风机的场合,如果想用普通风机,也必须设置止回阀。
回复
9楼
4楼兄弟你好!
要是看标准的 方案解决这个问题
建议你看看暖通设计新规范!
网上有,要不你联系我,给我留言,我也有!
回复
10楼
兄弟有的话就上传上来吧!:)
回复
11楼
这个是关于风系统暖通设计的新标准!
里面还有关于防火阀的规定
回复