是否可允许以框架柱相对于桩及承台偏心
dydmedyd
dydmedyd Lv.9
2013年08月19日 17:56:30
只看楼主

本帖最后由 dydmedyd 于 2013-8-19 18:41 编辑 三层框架,单桩单柱,桩直径1米,设有承台,柱中心与承台中心偏心10cm左右(有些柱在xy方向均存在这样的偏心)是否可以接受,是施工粗心导致,此类柱数量较多,占总数量的三分之二以上。估计是挖桩没考虑柱偏心,桩没有按图纸偏心挖的结果。

本帖最后由 dydmedyd 于 2013-8-19 18:41 编辑

三层框架,单桩单柱,桩直径1米,设有承台,柱中心与承台中心偏心10cm左右(有些柱在xy方向均存在这样的偏心)是否可以接受,是施工粗心导致,此类柱数量较多,占总数量的三分之二以上。估计是挖桩没考虑柱偏心,桩没有按图纸偏心挖的结果。
免费打赏
画图匠
2013年08月19日 18:01:32
2楼
你把偏心导致的弯矩加上拿桩基规范的公式算算不就清楚了。

别人告诉你有问题没问题,估计你心里也不踏实,自己算过最好!
回复
dydmedyd
2013年08月19日 21:44:43
3楼
画图匠 发表于 2013-8-19 18:01 你把偏心导致的弯矩加上拿桩基规范的公式算算不就清楚了。别人告诉你有问题没问题,估计你心里也不踏实 …你说的对,我来看看
回复
无间道
2013年08月20日 05:45:03
4楼
把偏心造成的弯矩加到桩基础上复核一下就可以了。如果对于直径1米的桩基础,只偏心100应该是没有问题的,只是吃掉一些安全度而已。
回复
cardina
2013年08月20日 08:31:44
5楼
才偏心这么小,不用算了
回复
滇西1944年
2013年10月03日 18:34:34
6楼
学习了
。。。。
回复
汇散不尽
2013年11月07日 19:01:55
7楼
路过,最近碰到一个3角形承台 。住宅要偏的 妈的 一头雾水啊
回复
rcx111
2013年11月07日 19:34:07
8楼
完全在正常范围内啊
回复
小小菲菲
2014年06月16日 10:52:33
9楼
完全在正常范围内