本帖最后由 dydmedyd 于 2013-8-19 18:41 编辑 三层框架,单桩单柱,桩直径1米,设有承台,柱中心与承台中心偏心10cm左右(有些柱在xy方向均存在这样的偏心)是否可以接受,是施工粗心导致,此类柱数量较多,占总数量的三分之二以上。估计是挖桩没考虑柱偏心,桩没有按图纸偏心挖的结果。
本帖最后由 dydmedyd 于 2013-8-19 18:41 编辑
三层框架,单桩单柱,桩直径1米,设有承台,柱中心与承台中心偏心10cm左右(有些柱在xy方向均存在这样的偏心)是否可以接受,是施工粗心导致,此类柱数量较多,占总数量的三分之二以上。估计是挖桩没考虑柱偏心,桩没有按图纸偏心挖的结果。
2楼
你把偏心导致的弯矩加上拿桩基规范的公式算算不就清楚了。
别人告诉你有问题没问题,估计你心里也不踏实,自己算过最好!
回复
3楼
画图匠 发表于 2013-8-19 18:01 你把偏心导致的弯矩加上拿桩基规范的公式算算不就清楚了。别人告诉你有问题没问题,估计你心里也不踏实 …你说的对,我来看看
回复
4楼
把偏心造成的弯矩加到桩基础上复核一下就可以了。如果对于直径1米的桩基础,只偏心100应该是没有问题的,只是吃掉一些安全度而已。
回复
5楼
才偏心这么小,不用算了
回复
6楼
学习了
。。。。
回复
7楼
路过,最近碰到一个3角形承台 。住宅要偏的 妈的 一头雾水啊
回复
8楼
完全在正常范围内啊
回复
9楼
完全在正常范围内