高层建筑,高空间中庭12米或者层高>6米的大展厅排烟,排烟口为常开百叶,设置常闭排烟阀,根据规范,排烟阀需要自动和手动开启,缆绳一般6米长,请问如何实现手动开启。是否必须要手动开启,如果够不着,是否只需要自动开启?
高层建筑,高空间中庭12米或者层高>6米的大展厅排烟,排烟口为常开百叶,设置常闭排烟阀,
根据规范,排烟阀需要自动和手动开启,缆绳一般6米长,请问如何实现手动开启。
是否必须要手动开启,如果够不着,是否只需要自动开启?
2楼
楼主遇到的问题我当时在施工单位的时候也曾亲身经历过:
排烟设计的是常闭排烟口,屋顶式排烟风机,楼层高度十几米,消防验收前需要联动调试,调试玩每一个房间都要做升降机去手动复位,当时专门找几个工人跟着我(他们负责移动升降机,坐升降机到高空复位风口)。
现在自己做设计,遇到这样的建筑,一般会首选排烟风机(落地式安装,不用屋顶式的)+280℃常闭防火阀+风管+风口,常闭防火阀设于屋顶,当然,这还得对于屋顶上人方便的建筑。
采用排烟防火阀,如果其执行机构与阀门一体的话,调试过程很麻烦。如果利用钢丝绳来连接执行机构(六角班头复位)+阀体,厂家配的钢丝绳长度不够,以前在现场只知道钢绳的配线角度有规定,长度好像没听说,如果,没有特别规定长度,可以考虑自己配备。
回复
3楼
我觉得采用排烟风机+排烟阀+风口即可。排烟阀常闭,着火时自动开启,280度熔断关闭。
这个场合,不一定要能远程手动开启。想想如果中庭几十米高,难道钢丝绳拉下来,在地面的
中庭处找一个地方安装控制盒?
回复
4楼
找到一个依据,深圳市的施工图审图汇编中,对于安装高度超过6米的排烟口,应以自动控制为主,
手动主要用于维修和调试使用。不知道可以参考否
回复
5楼
2344444444444444444444444rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
回复
6楼
可以直接用远程电动控制的防火阀,现在很少做手动钢丝绳的了