跪求海拔4000m电气修正系数
a03286360
a03286360 Lv.2
2013年08月19日 09:49:36
只看楼主

小弟目前正在设计KYN44-12开关柜,用于青海海北地区(海拔4000mm)。苦于海拔4000mm电气间隙及爬电距离没有相应标准。求各位高手告之,小弟感激不尽。

小弟目前正在设计KYN44-12开关柜,用于青海海北地区(海拔4000mm)。苦于海拔4000mm电气间隙及爬电距离没有相应标准。求各位高手告之,小弟感激不尽。
免费打赏
a03286360
2013年08月29日 10:53:09
12楼
wd0577 发表于 2013-8-25 14:40 无语?设计院的菜鸟吗?请参照国标高海拔修正系数,24KV真空断路器不仅可以用在10KV也可以用在6KV,3KV上 …按海拔4000修正的空气间距179mm是你硬乘上去的吧。GB311上就有明确规定
回复
wd0577
2013年08月29日 11:03:01
13楼
a03286360 发表于 2013-8-29 10:53 按海拔4000修正的空气间距179mm是你硬乘上去的吧。GB311上就有明确规定西 藏 国 际 大 酒 店 10KV中置柜,运行2年没有任何问题; 你 说 我 是 硬 乘 上 去 的 吗?
回复
a03286360
2013年08月29日 18:18:49
14楼
wd0577 发表于 2013-8-29 11:03 西 藏 国 际 大 酒 店 10KV中置柜,运行2年没有任何问题; 你 说 我 是 硬 乘 上 去 的 吗?空气间隙也是按大的取了 我做200间距 这样运行不是也没有问题是不是,关键是我们要知道最低值是多少,我们做设计的心里要有个底不是
回复
a03286360
2013年08月29日 18:22:08
15楼
wd0577 发表于 2013-8-29 11:03 西 藏 国 际 大 酒 店 10KV中置柜,运行2年没有任何问题; 你 说 我 是 硬 乘 上 去 的 吗?那如果我是海拔3000的你又要取何值? 修正系统还不是按工频电压的修正系数。
回复
vbn
2013年08月29日 18:57:38
16楼
学习一下。24kv的用在4000米的高原上
回复
co1465541868832
2017年08月12日 18:15:12
17楼
GB/T 16935.1-2008 P14 表A2规定的海拔修正系数适用于海拔高压2000米以上的电气间隙。