请帮助解释一下“事故照明切换装置、双电源切换装置、不间断电源、自动投入装置”他们的区别和联系。
请帮助解释一下“事故照明切换装置、双电源切换装置、不间断电源、自动投入装置”他们的区别和联系。
12楼
1、事故照明切换装置就是发生事故时(包括停电、火灾等)保证人员疏散的正常照明的装置,一般来说,事故照明切换装置有自带蓄电池或集中应急电源装置如EPS等,在外电消失自动转为应急电源提供照明。
2、双电源切换装置指的是重要负荷需要二路电源供电,当其中一路电源异常、故障或消失时,自动转为另一路电源供电的一种装置。
3、不间断电源指的是在外电突然消失可以提供重要负荷在规定时间内用电要求的一种装置,属于应急电源的一种,可以瞬间切换,用于不允许瞬间停电的重要负荷。
4、自动投入装置一般有二个功能,一是用于联络的,可以在其中一段供电母线停电时自动投入,用另一段母线供电,二是停电后再恢复供电时自动投入。
回复
13楼
1楼的图好像是个双电源切换装置。至于接线明显只是临时的,不能列入考虑范围。
回复
14楼
一看就知道谁 临时箱,支持四楼的解释。顶
回复
15楼
没有白看,学到了东西,谢谢各位了.
回复
16楼
顶,让我这个初学者了解了不少东东
回复
17楼
东东是个好东东,但是这样的做法太不"人道"了!那箱子下面就不能开个孔吗?
赞一下四楼的解说;好!
回复
18楼
4楼说得太准确,长见识了
回复
19楼
东东是个好东东,但是这样的做法太不"人道"了!那箱子下面就不能开个孔吗?
赞一下四楼的解说;好!
回复
20楼
上面说的名词解释很好,楼主的照片是一个双电源切换装置,应是施耐德双电源转换装置,是一个标准电箱。但肯定是用来提供临时用电的,因为只有一路电源进且接线非常危险,严重不符合规范要求,属于典型的乱拉乱接!见到这样的情况,楼主应马上采取措施制止才对!
回复
21楼
