[求助]几个电气名词解释
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2007年09月14日 10:33:53
只看楼主

请帮助解释一下“事故照明切换装置、双电源切换装置、不间断电源、自动投入装置”他们的区别和联系。

请帮助解释一下“事故照明切换装置、双电源切换装置、不间断电源、自动投入装置”他们的区别和联系。

1189737230921.JPG

免费打赏
s771121
2007年09月14日 11:14:49
2楼
事故照明切换装置和自动投入装置是总的称呼要实现断电后供电首先要有不间断电源供电然后是双电源切换装置

上面哪个图什么意思看不懂又是双电源又是避雷还有保险但只有一趟供电输出又小
回复
wbmwbm
2007年09月15日 07:31:40
3楼
我看这是一个双电源自动投切装置,
两个四回路的空气开关
中间是电动分合闸驱动(时间可调)
3p微断+保险丝盒+过电压保护
可用于事故照明切换装置、双电源切换装置、不间断电源、
回复
hyderfas
2007年09月15日 09:57:13
4楼
1、事故照明切换装置就是发生事故时(包括停电、火灾等)保证人员疏散的正常照明的装置,一般来说,事故照明切换装置有自带蓄电池或集中应急电源装置如EPS等,在外电消失自动转为应急电源提供照明。
2、双电源切换装置指的是重要负荷需要二路电源供电,当其中一路电源异常、故障或消失时,自动转为另一路电源供电的一种装置。
3、不间断电源指的是在外电突然消失可以提供重要负荷在规定时间内用电要求的一种装置,属于应急电源的一种,可以瞬间切换,用于不允许瞬间停电的重要负荷。
4、自动投入装置一般有二个功能,一是用于联络的,可以在其中一段供电母线停电时自动投入,用另一段母线供电,二是停电后再恢复供电时自动投入。
事故照明切换装置、不间断电源具有应急电源的功能,可以外电完全消失时提供一定时间的供电电源。切换时间短,主要用于重要负荷或不允许瞬间停电的设备。前者主要用于照明装置,容量比较小,后者可以用于任何负荷,容量比较大。
双电源切换装置、自动投入装置没有应急电源的功能,只能进行不同供电回路的转换或来电自动投入,前者用于负荷小的低压供电回路,主要用在一级负荷、消防负荷等的末端。后者用于负荷大的场所,主要用于母线联络开关或总进线开关处,特别是高压供电,如自动重合闸装置。
回复
btbfht
2007年09月15日 10:15:53
5楼
四楼回答的太精彩了
学习学习
回复
岛泉
2007年09月15日 10:23:58
6楼
事故照明切换装置--当正用的照明线路出现故障时,自动切换到另一电源的装置.(交流或直流)
双电源切换装置----两个开关组合一体,能手动或自动转换的装置.(能引入两个电源).如上图的上部器件即是.
不间断电源--------或叫UPS电源.通常用在电恼上,当交流突然断电时,此电源还能工作30分以上或更长(品种多),使电 脑数锯不丢失..
自动投入装置------外来信号引入时,能使设备自动投入运行的装置.像供水泵,消防泵用的电控设备.
回复
hyderfas
2007年09月15日 10:57:11
7楼
6楼说的:自动投入装置------外来信号引入时,能使设备自动投入运行的装置.像供水泵,消防泵用的电控设备.也属于自动投入装置的功能之一,但在电气行业为了区别,这类功能一般叫做自动控制,不算是一种装置。
回复
binbin_leo163
2007年09月16日 04:21:02
8楼

我补充点。
自动投入装置就是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电的一种自动装置。
广义上讲都是由出问题的线路切换到没有出问题的线路上,为了保证持续供电。
狭义上讲,他们使用的地方不同,事故照明切换装置是发生事故时,在30s内自动切换到事故电源上(事故电源一般为eps或者备用发电机),保证发生事故后的照明;双电源切换装置对三相四线电网供电的两路电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压(包括缺相),能自动从异常电源切换至正常电源,保证供电的安全性和可靠性,楼主发的照片就是双电源切换装置;不间断电源也就是ups,就是在市电中断供电时,能不间断供电, 始终向负载提供高质量的交流电源,达到稳压、稳频、抑制浪涌、尖峰、电噪音、补偿电压下陷、长期低压等因素干扰,具备一定的储能能力;自动投入装置上面已经说了,也就是一种电力系统中常用的安全自动装置。
人是越来越懒啦,题外话,哈!
回复
qinsz_78
2007年09月16日 16:05:52
9楼
双电源切换装置ATS能自动从异常电源切换至正常电源
回复
sdx_6207
2007年09月16日 16:10:51
10楼
东西是好东西,电缆接的太不规矩了
回复
liang23778425
2007年09月16日 21:56:02
11楼
建筑电气设计技术交流讨论群:32409390