工程桩长40米,地质为含粘性园砾层,为桩底后注浆,7天后开始注浆,设计要求每桩1.5T水泥,注到0.5T就出现桩顶冒浆,后用开塞清水注也会在桩顶冒水。啥原因?

工程桩长40米,地质为含粘性园砾层,为桩底后注浆,7天后开始注浆,设计要求每桩1.5T水泥,注到0.5T就出现桩顶冒浆,后用开塞清水注也会在桩顶冒水。啥原因?
免费打赏
甲方施工员
2013年08月19日 09:44:39
2楼
后注浆是什么工艺。桩孔缩颈了