临时用电的箱变或10KV变电所,低压柜出线开关选择问题?
swjtu991733
2013年08月17日 17:45:28
只看楼主

各位大大,请教一下临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关选择普通断路器还是必须选择漏电保护开关??临电要求的3级配电,第一级指的是变电所出去的第一个总配电箱,还是就是指变电所内的低压柜出线?2级漏保,指的变电所低压柜出线漏电保护和末端开关箱的漏电保护?迷茫中,求解。

各位大大,请教一下临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关选择普通断路器还是必须选择漏电保护开关??临电要求的3级配电,第一级指的是变电所出去的第一个总配电箱,还是就是指变电所内的低压柜出线?2级漏保,指的变电所低压柜出线漏电保护和末端开关箱的漏电保护?迷茫中,求解。
免费打赏
swjtu991733
2013年08月17日 18:57:05
2楼
自己顶 自己顶 自己顶
回复
fb270114574
2013年08月18日 21:40:32
3楼
个人理解为所内出线开关选择断路器,一级漏电保护应该是指低压柜出来的总配电箱,施工单位的总配电箱应该是二级漏电保护,用电设备所接的漏电保护开关应该是3级保护
回复
jianzhudianqic
2014年11月16日 05:02:39
4楼
路过学习了!!!
回复
jianzhudianqic
2014年11月16日 05:21:57
5楼
路过学习了!!!
回复
qq_1422967292146
2015年02月26日 20:47:52
6楼
顶楼主一个
回复
muyuyao
2015年02月26日 22:41:13
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-26 22:46 编辑

临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关建议选择普通断路器!!!

临电要求的3级配电,第一级配电指的是变电所出去的、施工现场内的第一个总配电箱!!!

2级漏保,指施工现场内的第一个总配电箱和末端开关箱的漏电保护!!!

现在有最新的GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 了!!!

新规范更加趋近于常规的电气规范,如允许使用TT系统,允许两级配电或多级配电,一级配电箱的漏保参数变动非常大,且对二级箱配漏保时的动作参数做出了规定,等等!!!

可操作性更强,出现了一些新概念,如一级分配电箱、二级分配电箱!!!

似乎“三级配电、两级漏电保护”的提法和要求,已经完全过时了!!!


回复
电气xiao菜鸟
2015年04月13日 09:37:59
8楼
学习了,学习了。。路过,路过。。
回复
hyson10
2015年05月07日 09:47:35
9楼
你好 我是做开关柜无线测温产品的 是做二次保护使用的
回复
hyson10
2015年05月07日 09:48:39
10楼
fb270114574 发表于 2013-8-18 21:40 个人理解为所内出线开关选择断路器,一级漏电保护应该是指低压柜出来的总配电箱,施工单位的总配电箱应该是 …你好 我是做高压开关柜无线测温产品 是做二次保护使用的
回复
chenzy0221
2015年06月06日 16:09:26
11楼
不错哦,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开