我们打的是预制管桩,结果挖土的时候发现工程桩严重偏位,有的偏位1m多,求助该怎么解决
我们打的是预制管桩,结果挖土的时候发现工程桩严重偏位,有的偏位1m多,求助该怎么解决
2楼
补桩,增大承台,不同情况不同处理,需要提交设计出方案,偏1m也够夸张了。
回复
3楼
不能擅自做主,要设计出具处理方案
回复
4楼
1米多就只能补桩了啊····给设计院打电话吧·
回复
5楼
报告甲方,让甲方联系设计,出设计变更
回复
6楼
只能找设计院解决,要是笩板基础,不是最外3排的桩,可不必处理。具体看桩的部位了。
回复
7楼
优先采用补桩方案。
回复
8楼
优先采用补桩方案
回复
9楼
优先采用补桩方案
回复
10楼
请设计帮组。
回复
11楼
虽然一般的处理措施都是补桩,增大承台。但是正确的处理程序还是报监理,甲方,联系设计院,设计院出处理意见。
回复