层间位移比怎么调
l156093629
l156093629 Lv.3
2013年08月16日 22:13:03
只看楼主

高规 3.4.5 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。 我想请问下,如果不满足该怎么调整啊,数据分析上面的节点位移有显示那一点较弱,这个好像是局部跟整体的关系,我怎么看到底是节点弱还是整体弱? 调整的时候有没有什么诀窍啊,试来试去头都大了,而且很难调到满足1.2的要求!!请高手支招!!

高规 3.4.5 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。
我想请问下,如果不满足该怎么调整啊,数据分析上面的节点位移有显示那一点较弱,这个好像是局部跟整体的关系,我怎么看到底是节点弱还是整体弱?
调整的时候有没有什么诀窍啊,试来试去头都大了,而且很难调到满足1.2的要求!!请高手支招!!
还有Y+ Y- x- X+方向到底什么意思?是该沿着该节点Y+方向? 还是沿着质心Y+方向? 求大神解释!!
免费打赏
随风而舞
2013年08月17日 10:26:22
2楼
先分清楚一栋楼整体控制什么?楼层和人一样,你是成年男人,基本体重不能和小孩子差太多吧,这就是控制平均重度;你是高大的男人,看了你的照片,你的整体刚度够不够,反应在楼层上就是层位移角、剪重比等等;接下来你有了符合你那个阶段的人的体重和体型,就该详细分析你的四肢等等细节,就是楼层的抗侧刚度、抗扭刚度等等。其中层位移比控制抗扭刚度。所以从你的问题来看,你对一栋楼的整体指标不是很清楚,单纯调层位移比没有任何意义的,在把握大原则的前提下才去调它。最后明确告诉你当时发帖想知道的答案:哪个节点哪个方向不够,加强哪个方向刚度,保准过。但是高级点的调法不是这样,层位移比不过伴随着你的抗扭性能不是很好,从整体把握,加强抗扭刚度,自然就过了。感触楼的刚度很简单,你去乘公交坐地铁,自己从不同的角度站立就可以感觉到了,老庄邓工曾经说过,结构来源于生活,这点我很赞同~~
回复
l156093629
2013年08月17日 13:22:04
3楼
随风而舞 发表于 2013-8-17 10:26 先分清楚一栋楼整体控制什么?楼层和人一样,你是成年男人,基本体重不能和小孩子差太多吧,这就是控制平均 …有些地方实在是调不动了,我也看节点加截面,对称的部分削弱,但是层间位移比还是有点高,是不是得要求建筑的加柱子什么的。 还有个问题,楼梯的四周必须布置剪力墙么?我的意思是楼梯间我布置3面或者2面墙是不是可以?谢谢!
回复
随风而舞
2013年08月18日 00:00:51
4楼
你做的什么结构类型啊?截个结构布置图我看看,然后说明一下设防烈度和场地类别,风压就可以了~~
回复
dengbingking
2013年08月19日 08:45:37
5楼
加强周边就对了
回复
不能说zzh
2014年03月20日 14:44:48
6楼
随风而舞 发表于 2013-8-17 10:26 先分清楚一栋楼整体控制什么?楼层和人一样,你是成年男人,基本体重不能和小孩子差太多吧,这就是控制平均 …虽然是去年的帖子,看完后收获很大!
回复
y416345948
2014年03月22日 15:19:56
7楼
层间位移比超了的话,就说明该方向刚度不够,第一第二阵型扭转系数最好是0
回复
lsy8100
2014年03月22日 19:17:46
8楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
该用户已注销
2014年03月23日 00:13:44
9楼
学习中,坐等
回复
fzt4116
2016年07月19日 17:29:25
10楼
还是没人说出答案
回复
曾经沧海zeng
2017年08月04日 16:27:14
11楼
坐等!我也想了解