最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。
在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
2楼
没有人遇到这种情况的吗?:L
回复
3楼
两个办法:
1.结构板应该是顶住支护的吧。可以直接把地下室定义为3层,pkpm不算地下室的风荷载。
2.或者在风荷载信息里,体型分段数为2,底部3层为0,上面的按实际填写。
考虑永久支护,可以把侧板做薄。但是直接不做挡墙,还没见过。
回复
4楼
ruguoni 发表于 2013-8-16 14:55 两个办法:1.结构板应该是顶住支护的吧。可以直接把地下室定义为3层,pkpm不算地下室的风荷载。2.或者在 …甲方坚持没有办法啊。我想问下,如果定义地下室三层,会不会影响地震力哦。我看好像下面三层地震下的位移也基本为0的样子。
回复
5楼
hiaolen 发表于 2013-8-16 15:37 甲方坚持没有办法啊。我想问下,如果定义地下室三层,会不会影响地震力哦。我看好像下面三层地震下的位移 …呵呵,我只是好奇,到时基础底板和围护桩那边的防水如何处理。结构板也应该是要顶住围护桩的。部分地震力也可以认为是通过围护桩传给土了,和做挡墙的并没有什么本质区别。
回复
6楼
ruguoni 发表于 2013-8-16 15:53 呵呵,我只是好奇,到时基础底板和围护桩那边的防水如何处理。结构板也应该是要顶住围护桩的。部分地震 …建筑是挺头疼的,说做周围一圈明沟,黑起抽水吧只有,正负零挑板,应该不会顶着坑边,之间会留缝。
回复
7楼
本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-16 16:24 编辑 hiaolen 发表于 2013-8-16 15:59 建筑是挺头疼的,说做周围一圈明沟,黑起抽水吧只有,正负零挑板,应该不会顶着坑边,之间会留缝。那你就把体型系数分段。说一个题外话,一般基坑支护的设计年限在2年以内,你这么深的基坑支护,肯定会有锚杆或者顶撑。而锚杆作为永久支护,设计也是和临时支护不一样的。顶撑在地下室建好之后肯定要拆掉的。最好能与基坑支护的明确,在后期使用的时候会不会借到主体结构,一般肯定是要借的。如果要借的话,你就得把楼板顶住他的围护桩。能防止你没有考虑挑板的荷载而返工。