请问这样的商业楼,有必要提高一个抗震等级吗?
scream2658
scream2658 Lv.7
2013年08月16日 09:39:59
只看楼主

最近做了一个项目,大概2万平米的商业楼,地面以上2层,带一层地下室。 六度区。 主要是这个项目的主体结构是类似多个裙房的结构。因为几个地下部分的楼都做了分缝处理。 请问商业用楼就得划分到乙类吗? 乙类建筑都需要提高一个抗震等级来计算吗?

最近做了一个项目,大概2万平米的商业楼,地面以上2层,带一层地下室。 六度区。 主要是这个项目的主体结构是类似多个裙房的结构。因为几个地下部分的楼都做了分缝处理。 请问商业用楼就得划分到乙类吗? 乙类建筑都需要提高一个抗震等级来计算吗?
免费打赏
结构老卢
2013年08月16日 10:24:18
2楼
你如果用防震缝分开,那么按分开后的结构单元考虑
回复
iorlliu1987
2013年08月16日 11:41:43
3楼
结构等级分类,详见《建筑工程抗震设防分类标准》,你这个可以参考P33的相关规定,一个区段建筑面积大于17000平或者营业面积大于7000平,就要按乙类来考虑,否则可按丙类考虑。如果设缝了的话,估计应该可以按丙类吧
回复
xiongbinbin001
2013年08月16日 14:32:25
4楼
设了缝就不需要了,如果是后浇带的话就要考虑了
回复
x1xqq
2013年08月16日 14:39:46
5楼
6.0.5 商业建筑中,人流密集的大型的多层商场抗震设防类别应划为重点设防类。
回复
ruguoni
2013年08月16日 16:10:07
6楼
2万平,地下室里是商业部分?如果不是可以把这部分面积扣除,看看剩下的还有多少。
结构设缝,要看建筑是如何疏散的。要达到每个结构单元里满足独立人流疏散。才可以考虑单个结构单元的面积,如果建筑是大空间,连在一起考虑疏散的,那你还是应该按照整个面积考虑设防类别。
回复
無畏
2013年08月16日 17:06:53
7楼
同意6楼的意见,设缝也不一定能解决问题
回复
结构老卢
2013年08月16日 17:30:25
8楼
这么大面积设置喷淋的话需要好几个防火分区,每个防火分区的疏散都应该设置至少一个直接对外的安全出口。
回复