现有约克水冷机组两台,频繁喘振报警,厂家看了多次没解决,请问各位是什么原因,先谢谢了。另问喘振和机房环境温度有关吗?
现有约克水冷机组两台,频繁喘振报警,厂家看了多次没解决,请问各位是什么原因,先谢谢了。另问喘振和机房环境温度有关吗?
32楼
离心机组喘振和机房温度没有关连
但和机组的负载,冷却水温等有关系
回复
33楼
先检查冷却水有无问题,再观察机组喘振时机组的负载是%多少,如果喘振都发生在负载60%以下时(负载越小喘振越厉害,甚至停机),如果机组多在低负荷下停机,建议给加装变频器。这样,可以根本解决喘振的问题,同时还能节能,保护机器。
回复
34楼
加装变频器的费用可以通过节电来收回成本,保守估计36个月。
回复
35楼
一种情况 是 末端负荷比较低 冷机负荷大 导致 "大马拉小车"
回复
36楼
喘振一般是负荷小或低压过低或高压过高引起
回复