现有约克水冷机组两台,频繁喘振报警,厂家看了多次没解决,请问各位是什么原因,先谢谢了。另问喘振和机房环境温度有关吗?
现有约克水冷机组两台,频繁喘振报警,厂家看了多次没解决,请问各位是什么原因,先谢谢了。另问喘振和机房环境温度有关吗?
22楼
谢谢 分享
回复
23楼
喘震原因,大多更负荷有很大关系,仔细收集下机组正常运转的数据,和发生故障的数据做个比较应该就会找到原因。
回复
24楼
关注中,好好了解一下这一块的内容!
回复
25楼
冷凝压力过高或吸气压力过低,离心式冷水机组发生喘震的原因根据我自己运行情况来看主要因为:1、冷凝器结垢严重,或冷却水处理不好,细菌藻类滋生等造成冷凝器换热效果严重不好,,造成冷凝压力过高。
2、吸气压力过低。
3、机组运行时负荷小
避免方法:1、清洗冷却水系统,特别是注意冷却水的杀菌灭藻以及系统中的粘泥,一般细菌藻类和粘泥的导热系数较GaCO3大很多,是造成系统换热效果差的罪魁祸首。2、调节机组负荷,减小冷凝器的冷却负荷,减少排气量,让其运行时避开喘震点
3、卸载预防性控制,当冷却水温比较高时,检测实际的压比并与喘振预测曲线进行比较,在需要时卸载压缩机,减少排气量,减少冷凝器的冷却负荷,并通过和水泵及冷却塔的连锁,提高冷却能力。
回复
26楼
十楼回答很详细
回复
27楼
回头让我们学习学习吧
回复
28楼
没见过,学习一下.
回复
29楼
:P 还好,学习了
回复
30楼
也出现过类似的情况 好像是原因比较多 有一次是冷却水缺水了导流片不断来回调整 还有一次是低能耗运作电机运转速度小出现的 希望能帮上你
回复
31楼
学习了,谢楼上!
回复