我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
2楼
楼主辛苦拉,继续发扬吧
回复
3楼
套箍作用的范围只能针对其包裹的混凝土有关系。在箍筋外面的混凝土由于没有收到箍筋的作用,因而是也没套箍效应的。 所以在计算体积配箍率的时候,要扣除掉。
楼主应该问自己,箍筋是干什么的?为什么要规范要限制体积配箍率? 体积配箍率控制的是啥?你把这些问题也同时都弄懂了吧
回复
4楼
板凳说的没错,支持一个
回复
5楼
板凳说的没错
回复
6楼
you2658 发表于 2013-8-15 23:56 套箍作用的范围只能针对其包裹的混凝土有关系。在箍筋外面的混凝土由于没有收到箍筋的作用,因而是也没套箍 …谢谢您了,我想了一下,是因为看到了梁的配箍率,分母是bs,也就是说对于梁而言,剪应力的作用大致沿着45°角,箍筋的作起到了承担拉应力,由于拉应力是从梁底到梁顶都存在的,因此箍筋的配箍率要按照整个截面积计算。柱子作为受压构件,主要是承担压力,由混凝土个纵筋共同作用,箍筋的箍筋作用主要是限制柱子内的纵筋的压屈,约束这部分的混凝土。对箍筋以外的混凝土没有约束的作用,因此柱子的配箍率按照箍筋包围起来的体积计算。。 老师,不知道我说的对不对啊。谢谢您了
回复
7楼
学习啦。以前没有意识到这个问题
回复
8楼
说得好,学习了
回复
9楼
楼主的理解还是挺有道理的,不知道有没有大神来最终确认一下!我们就按照楼主的意思去理解了啊