求教一问题,关于钢梁受扭的。
yinjie_liu
yinjie_liu Lv.3
2013年08月15日 14:32:15
只看楼主

本帖最后由 yinjie_liu 于 2013-8-15 16:10 编辑 一根框架梁,有一段梁是在楼梯处,没有组合楼板,而另一边做了悬挑组合楼板,上面砌筑了砖墙,导致梁受扭,另一端两边都做了组合楼板,就对受扭没事了把。但考虑整根梁的受扭呢?求教,这种怎么处理呢。。。补上我做的节点

本帖最后由 yinjie_liu 于 2013-8-15 16:10 编辑

一根框架梁,有一段梁是在楼梯处,没有组合楼板,而另一边做了悬挑组合楼板,上面砌筑了砖墙,导致梁受扭,另一端两边都做了组合楼板,就对受扭没事了把。但考虑整根梁的受扭呢?求教,这种怎么处理呢。。。补上我做的节点

RTX截图未命名1.png

免费打赏
yinjie_liu
2013年08月15日 15:39:07
2楼
求帮助:Q:Q:Q
回复
zyhjiao
2013年08月15日 15:41:25
3楼
悬挑组合楼板是怎么挑的?从梁上直接挑的话就不行了,否则可以不考虑梁受扭。
回复
yinjie_liu
2013年08月15日 16:09:45
4楼
zyhjiao 发表于 2013-8-15 15:41 悬挑组合楼板是怎么挑的?从梁上直接挑的话就不行了,否则可以不考虑梁受扭。是直接挑的,我给你截图看看这个节点行不行,唉,心虚。。。。
回复
zyhjiao
2013年08月15日 17:07:45
5楼
估计强度不会出问题,就是变形大,具体有多大,不好说,如果有改的机会,还是别让梁受扭。
回复
yinjie_liu
2013年08月16日 08:35:03
6楼
zyhjiao 发表于 2013-8-15 17:07 估计强度不会出问题,就是变形大,具体有多大,不好说,如果有改的机会,还是别让梁受扭。是的,就怕扭转,但没改的机会了,整体扭转能满足就行,局部我加加劲肋
回复
zyhjiao
2013年08月16日 09:13:53
7楼
yinjie_liu 发表于 2013-8-16 08:35 是的,就怕扭转,但没改的机会了,整体扭转能满足就行,局部我加加劲肋加加劲肋不如贴两块钢板,变成箱型截面,抗扭更好一点。
回复
yinjie_liu
2013年08月16日 10:39:33
8楼
zyhjiao 发表于 2013-8-16 09:13 加加劲肋不如贴两块钢板,变成箱型截面,抗扭更好一点。是的,也相过这个问题
回复
bt3255892
2013年08月19日 12:58:14
9楼
一般开口截面尽量做到不受扭,受扭强度比稳定强度都要低很多,若是受扭构件,封闭式构件抗扭好很多
回复
clivecen
2013年08月19日 14:02:49
10楼
这个图看不出所以然.
必须要有梁纵向的跨度、高度、砖墙荷载集度、还有横图向钢梁的制作位置,才能综合考虑。
回复
bark_crystal
2013年08月19日 16:07:13
11楼
楼主这个节点做的跟我最近做的一个项目一模一样,尺寸都差不多。我验算了我的,理论上受扭是没有问题的。我的200厚墙体是加气混凝土砌块,2,5米高的。
回复

相关推荐