本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-15 19:24 编辑 地下室部分壁墙与上部结构墙柱相连,而地下室部分侧壁墙的砼强度为C30,有上部结构的墙柱砼强度为C40。为便于施工,施工单位建议将整个地下室壁墙的砼强度调整为C40。但设计单位的意见为按原设计图纸施工,不做调整。甲方为不增加投资同意设计意见。求施工方法!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-15 19:24 编辑
地下室部分壁墙与上部结构墙柱相连,而地下室部分侧壁墙的砼强度为C30,有上部结构的墙柱砼强度为C40。为便于施工,施工单位建议将整个地下室壁墙的砼强度调整为C40。但设计单位的意见为按原设计图纸施工,不做调整。甲方为不增加投资同意设计意见。求施工方法!
2楼
就是施工缝的留置问题,感觉施工单位提的问题没有道理啊,都是施工完地下室顶板然后再绑扎1层的墙柱钢筋再合模的,有什么施工难度?
回复
3楼
本帖最后由 finkl123 于 2013-8-15 15:32 编辑 甲方施工员 发表于 2013-8-15 14:24 就是施工缝的留置问题,感觉施工单位提的问题没有道理啊,都是施工完地下室顶板然后再绑扎1层的墙柱钢筋再合 …同一标高,同一平面的地下室外墙,无上部结构的C30,有上部结构的C40。
回复
4楼
水平方向的应该没什么难处理的,我能想到的可能说地下室外侧的柱子比较难处理,柱40,与柱相通的地下室外墙30,而且这种柱子应该还不在少数,常规用钢丝网把柱两侧封上,柱和剪力墙分别浇筑不同混凝土。实在讲,确实不好处理,留了钢丝网也成了地下室外墙漏水隐患了。浇筑时砼也绝对做不到泾渭分明的。
建议全部浇筑为C40,能做变更做变更,费用能要回来,不能做变更自己承担费用,统一变为C40也就是了,外墙一共也没多少砼量,差价几千块也就是了,没多少钱的。
回复
5楼
现在是这么定了。
回复
6楼
留施工缝。然后找甲方鉴证,把留施工缝增加费用补回来
回复
7楼
wangjiyiok 发表于 2013-8-15 17:33 水平方向的应该没什么难处理的,我能想到的可能说地下室外侧的柱子比较难处理,柱40,与柱相通的地下室外 …不敢苟同以上的意见,难道你们施工都是地下室外墙和地上部分的钢筋是同时绑扎,同时合模,同时浇筑的?不是完成地下室结构再施工,地下室以上部分?
回复
8楼
wangjiyiok 发表于 2013-8-15 17:33 水平方向的应该没什么难处理的,我能想到的可能说地下室外侧的柱子比较难处理,柱40,与柱相通的地下室外 …同意,应该用钢丝网封上等级不同的地方
回复
9楼
用分隔网将不同等级的混凝土隔开,然后两边同时浇筑即可
回复
10楼
学习学习;P
回复
11楼
能不能设置施工缝,然后加止水带
回复