本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-15 19:24 编辑 地下室部分壁墙与上部结构墙柱相连,而地下室部分侧壁墙的砼强度为C30,有上部结构的墙柱砼强度为C40。为便于施工,施工单位建议将整个地下室壁墙的砼强度调整为C40。但设计单位的意见为按原设计图纸施工,不做调整。甲方为不增加投资同意设计意见。求施工方法!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-15 19:24 编辑

地下室部分壁墙与上部结构墙柱相连,而地下室部分侧壁墙的砼强度为C30,有上部结构的墙柱砼强度为C40。为便于施工,施工单位建议将整个地下室壁墙的砼强度调整为C40。但设计单位的意见为按原设计图纸施工,不做调整。甲方为不增加投资同意设计意见。求施工方法!
免费打赏
c1602
2013年08月18日 15:32:00
12楼
我之前也是用铁丝网做分隔,只是具体到浇筑砼时要注意交底、协调和控制。
回复
我本平凡
2013年08月19日 07:58:04
13楼
先建筑C40的混凝土再浇筑C30的混凝土
回复
wangjiyiok
2013年08月21日 10:38:32
14楼
甲方施工员 发表于 2013-8-16 09:43 不敢苟同以上的意见,难道你们施工都是地下室外墙和地上部分的钢筋是同时绑扎,同时合模,同时浇筑的? …不是地下与地上的问题,是地下室外圈的柱和地下室外圈的墙,如果外圈的首层没墙有柱,那么地下室外圈的柱和墙标号就不同了,通常柱距应该在8、9米的样子吧,这样的话整个外圈就是8、9米就一柱 C40,柱间的墙C30,要让我干我也不会这么浇筑混凝土的,人家工人干活也不易。
回复
yong3723
2013年08月21日 14:48:12
15楼
我之前也是用铁丝网做分隔,只是具体到浇筑砼时要注意交底、协调和控制。
近几年都遇见这个问题,大多就是铁丝网分隔后同时浇筑,很难保证质量。不知道现在的设计和地产商为了省钱是怎么在想
回复
cgc2010
2013年08月21日 15:02:34
16楼
这个设计脑子进水了,同意层同一片墙,一半C40,一半C30,谁有本事施工?用钢丝网难道混凝土就不回漏过去?钢丝网难道不会移位?
这种有特殊要求的做法可以让设计提供施工方法。
回复
xinailong1314520
2013年08月22日 20:20:34
17楼
学习 下
回复
asmy88
2016年08月19日 09:39:12
18楼
不知道这位仁兄后来怎么处理的,我现在也是遇到一样的情况!
回复
finkl123
2016年08月19日 11:43:00
20楼
asmy88 发表于 2016-8-19 09:39 不知道这位仁兄后来怎么处理的,我现在也是遇到一样的情况!协调施工单位按全部c40打 按图纸结算
回复
asmy88
2016年10月11日 17:29:41
21楼
finkl123 发表于 2016-8-19 11:43 协调施工单位按全部c40打 按图纸结算嗯!谢谢!后来我们也是让他们这样做的!
回复
追梦先生
2016年10月11日 19:33:20
22楼
学习学习,真没遇到
回复