目录 一、 编制依据…………………………………………………………………1二、 工程概况…………………………………………………………………1三、 准备工作…………………………………………………………………11. 材料要求…………………………………………………………………12. 主要机具…………………………………………………………………13. 作业条件…………………………………………………………………
目录
一、
编制依据
…………………………………………………………………
1
二、
工程概况
……………………………………………………
2
五、
质量要求
…………………………………………………………………
2
六、
成品保护
…………………………………………………………………
2
七、
应注意的质量问题
………………………………………………………
2
八、
安全措施
…………………………………………………………………
3
一、
编制依据
1.
《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002
2.
《建筑地基处理规范》 JGJ79-2002
3.
天津市勘察院《地质勘查报告》
二、
工程概况根据招标文件、基坑支护设计,以及岩土工程勘察报告,本工程的水文地质情况较为复杂,施工中难度较高。
该场地埋深80.00m范围内,地基土按成因年代可分为以下10层,按力学性质可进一步划分为17个亚层
勘察期间测得场地地下潜水水位如下:
初见水位埋深1.30~1.70m,相当于标高0.53~-0.02m。
静止水位埋深0.60~1.10m,相当于标高1.27~0.81m。
表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m左右。
三、
准备工作
1.
材料要求
砂:一般为中砂。
2.
主要机具
1)
机械打钎:电动钎探专用机。
2)
其他:电缆、三级箱、5—50m卷尺,
麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)等。
3.
作业条件
1)
基土已挖至基槽底设计标高,表面应平整,轴线及槽长、宽均符合设计图纸要求。
2)
根据设计图纸绘制钎探点平面布置图,确定钎探点位置及顺序编号,按照钎探图及有关规定进行钎探并记录。钎探点的布置依按据设计要求执行。
表1-1
名称 |
排列方式及图示
|
间距(m)
|
深度(m)
|
基槽
|
梅花型
|
1.5
|
2.1
|
3)
按钎探点平面布置图放线并撒白灰点。
4)
扦上每30cm预先划好横线。
四、
操作工艺
1.
工艺流程
放钎点线→就位打钎(记录锤击数)→拔钎(检查孔深)→灌砂
2.
施工方法和技术要求
1)
按钎探孔位置平面布置图放线,孔位洒上白灰点。
2)
就位打钎:将触探扦尖对准孔位,再扶正钎杆,开启电源,把触探杆垂直打入土层中。
3)
记录锤击数:钎扦每打入土层30cm,记录一次锤击数。钎探深度按表“钎探点排列方式”执行,并做地基钎探记录。将钎拔出。拔出后用砖盖孔。
4)
移位:将电动钎探专用机拖到下一孔位,以便继续打钎。
5)
灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋棒捣实一次。
6)
整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过专业技术负责人、专业工长、质检员、打钎人员签字后归档。钎探中若有异常情况,要写在备注栏内。
7)
雨期施工:基土受雨后,不得进行钎探。
五、
质量要求
1、
钎探深度必须符合要求,锤击次数记录准确,不得作假。
2、
钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。
六、
成品保护
钎探完成后,应做好标记,保护好钎孔,未经专业技术负责人、质量检查员、工长复验,不得堵塞或灌砂。
2楼
这算是个 技术交底,楼主能给整理成文档形式就更好了,楼主辛苦
回复
3楼
普遍钎探 啊 学习了
回复
4楼
很赞的设计。。
回复
5楼
遍钎探 啊 学习了
回复
6楼
能不能有一个让非专业人士也能看懂的文档
回复
7楼
赞赞赞赞赞赞赞
回复
8楼
赞赞赞,就是不知道条基基础下面是否都需要钎探,是不是根据墙体承重情况判断呢
回复
9楼
赞赞赞,就是不知道条基基础下面是否都需要钎探,是不是根据墙体承重情况判断呢
回复