水泵前后的阀门设置规定如何?
k258852
k258852 Lv.4
2013年08月14日 16:12:18
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。请问上面提到的控制阀是指哪种?对应的验收规范只讲到带法兰的阀门且不应采用无锁具的蝶阀。请各位讨论或是哪里有详细讲到包括生活供水设备在内的水泵类前后的阀门设置要求的。谢谢!

2013年08月20日 15:03:40
2楼
应该是有明显启闭锁定的阀门,保证阀门稳定的启闭状态。自动喷水灭火施工验收规范GB50261-2005条文说明:
4.2.3 本条对吸水管及其附件安装提出了要求,不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,其理由是一般蝶阀的结构,阀瓣开、关是用涡杆传动,在使用中受振动时,阀瓣容易变位,改变其规定位置,带来不良后果。美国NFPA13也有相关规定。本次修订,考虑到蝶阀在国内工程中应用较多、且有诸如体积小、占用空间位置小、美观等特点,只要克服其原结构不能锁定的问题,有可靠锁定装置的蝶阀,用于自动喷水灭火系统应允许。本条修订是符合国情的。关于蝶阀的选用,从目前已做好的工程反馈回来的情况看,对夹式蝶阀在管道充满水后存在很难开闭甚至无法开闭的情况,这与对夹式蝶阀的构造有关,可能给系统造成隐患,故不允许使用对夹式蝶阀。