楼梯设计中上部钢筋该如何取,如何计算?
qiangdazhongg
2013年08月14日 15:20:16
只看楼主

关于楼梯的设计,以前的楼梯上部钢筋说是取下部钢筋的配筋面积一半。但有人说是偷懒的做法。 现在看了不少别人的设计,似乎不是取一半就是取跟下部钢筋一样的配筋。我想知道上部钢筋该如何取。如何计算。 还有分布筋,A6和A8的怎么选,是看荷载吗?活载较大就取A8?请各位结构朋友指点一二。

2013年08月16日 11:13:49
52楼
主要是计算一下的时候按照什么约束条件,事实上梯梁位置很难起到固定端的作用,所以是界与固定与简支之间的约束。一般算下来m没必要同下部钢筋相同,但是拉通设置还是很有必要。
回复
龙须菠菜
2013年08月16日 11:23:09
53楼
楼梯参与抗震,是重要的抗震构件,所以应该上部拉通。
回复
youxiaoxiao16
2013年08月16日 12:54:51
54楼
谢谢分享!!
回复
kewei080621
2013年08月16日 12:59:35
55楼
坐等高手最终的讲解。。谢谢啊
回复
小狼
2013年08月16日 13:05:35
56楼
下筋比较小的话,我就采取上下筋一样的配,如果下筋比较大,上筋按构造配。
回复
青山不改
2013年08月16日 14:06:59
57楼
学习了,受教了……
回复
善者建行
2013年08月16日 14:20:42
58楼
学习一下,看看看看
回复
aaa232232
2013年08月16日 14:44:15
59楼
15#说的非常好就按他说的做
回复
aaa232232
2013年08月16日 14:50:26
60楼
上面一跑的配筋画错了,上部钢筋应该伸入平台做下部筋,反之,下部钢筋应该作为平台的上部钢筋
回复
老v马v识v图
2013年08月16日 15:11:53
61楼
楼梯现在基本都拉通的
回复