关于楼梯的设计,以前的楼梯上部钢筋说是取下部钢筋的配筋面积一半。但有人说是偷懒的做法。 现在看了不少别人的设计,似乎不是取一半就是取跟下部钢筋一样的配筋。我想知道上部钢筋该如何取。如何计算。 还有分布筋,A6和A8的怎么选,是看荷载吗?活载较大就取A8?请各位结构朋友指点一二。
另外折板处的配筋哪位大侠再详细讲一下呀
回复
43楼
要拉通的,
回复
44楼
拉通是应该要的
回复
45楼
:D:D:D:D:D:D
回复
46楼
我一般的做法是 普通梯板 上下筋相同 上筋无扣铁处 配置8@200 与上筋搭接 。 若折板楼梯 上筋全部拉通。 予以加强
回复
47楼
看你的计算假定了,支座是按铰接还是按弹性,按1/2配上筋,分布筋按混规规定配置。框架宜拉通布置上筋。
回复
48楼
{:2_85:}要看是什么结构里面的楼梯了 如果是框架结构 并且参与整体计算的话 要从严构造
回复
49楼
可以看规范11G101-2,里面有详解!
回复
50楼
如果层高够的话,楼梯做好做成滑动支座,这样在整体计算时不必考虑楼梯的影响,同时梯板也不必按照抗震的梯板设计,那么上部钢筋也就不需要拉通;如果不能做成滑动支座 ,那么整体计算时必须考虑楼梯的影响,将楼梯建入模型,同时梯板按照抗震设计,上部钢筋应拉通,钢筋数量按照计算确定,计算时,梯板的支座条件可按照两端弹性设计, 支座弯矩取 -1/20·q·l02, 跨中弯矩取 1/10·q·l02,配筋就按照这个计算弯矩配置即可。
回复
51楼
每个地区的做法不一样,西安要求必须拉通。小地方的可能不拉通吧
回复