粉质粘土承载力特征值:100kpa;孔隙比:0.995;液性指数:0.91;压缩模量:2.9;粘聚力18.3;内摩擦角8.5度;场地标准冻深1.2m;人工填土①、粉质粘土②、粉质粘土③具冻胀性。项目所在地辽宁,具体描述如下: 粉质粘土②:褐黄色、灰褐色,含少量黑色铁锰质氧化物结核,捻面较光滑,稍有光泽,摇震无反应,其干强度及韧性中等,湿~很湿,软可塑状态。场地大部分区域分布,层厚1.50~5.80m,平均厚度2.96m,层底高程71.73~79.69m。
粉质粘土②:褐黄色、灰褐色,含少量黑色铁锰质氧化物结核,捻面较光滑,稍有光泽,摇震无反应,其干强度及韧性中等,湿~很湿,软可塑状态。场地大部分区域分布,层厚1.50~5.80m,平均厚度2.96m,层底高程71.73~79.69m。
上建6m高挡土墙,即墙上下的相对高差是6m,计算上挡土墙的埋深(如埋深取1.5m)则挡土墙总高度为6+1.5=7.5m;要求做悬壁式挡土墙
疑问:1.用做地基处理否?做地基处理,采用何种方式?
2.做挡土墙的整体滑移计算(圆弧滑动面)时,粉质粘土②的黏聚力是否可以按18.3考虑
3.粉质粘土考虑黏聚力的综合内摩擦角如何计算?
谢谢!!!