有一17层的框剪结构,顶部三层有钢桁架连廊与另一高层相连,连廊宽3米,跨度40米。打算连廊在该楼部位设为刚接连接,与另一高层相连的一端设为滑动支座,请教结构建模计算时候如何考虑该钢结构连廊对整体的影响。另:PMSAP中通用支座滑动支座、刚接支座局部系刚度,支座局部系阻尼系数等参数怎么设?
有一17层的框剪
结构
,顶部三层有钢桁架连廊与另一高层相连,连廊宽3米,跨度40米。打算连廊在该楼部位设为刚接连接,与另一高层相连的一端设为滑动支座,请教结构
建模
计算
时候如何考虑该
钢结构
连廊对整体的影响。另:PMSAP中通用支座滑动支座、刚接支座局部系刚度,支座局部系阻尼系数等参数怎么设?
2楼
和你的房子连接用铰接,和另外一个房子用单向滑动支座,即风荷载作用的方向不允许滑动。
刚接对埋件要求比较高,而且在桁架上弦和下弦处会产生额外压力和推力。
让钢结构的提供反力,包括风荷载及地震作用下的水平力。你把这些力输入到你的房子相应的节点上就可以了。
回复
3楼
连廊不建议与结构主体刚接,一个是构造复杂,另一个是计算麻烦。楼上说的,一端铰接,一端滑动是可以的,这样只用考虑连廊的垂直力和水平力。
回复
4楼
这个问题好,学习学习。
回复
5楼
这是个好问题,学习学习
回复
6楼
建议在钢连廊和主体结构之间设置铅芯橡胶隔震支座的弱连接方式,可以参考一下附件资料。
回复
7楼
下载了,学习下。谢谢
回复
8楼
学习了,下载来看看
回复
9楼
下载了,学习下。谢谢
回复
10楼
谢谢分享
回复
11楼
回复