请教PKPM计算模型如何考虑钢结构连廊的影响?
涂木攻城师
2013年08月14日 08:25:26
只看楼主

有一17层的框剪结构,顶部三层有钢桁架连廊与另一高层相连,连廊宽3米,跨度40米。打算连廊在该楼部位设为刚接连接,与另一高层相连的一端设为滑动支座,请教结构建模计算时候如何考虑该钢结构连廊对整体的影响。另:PMSAP中通用支座滑动支座、刚接支座局部系刚度,支座局部系阻尼系数等参数怎么设?

有一17层的框剪 结构 ,顶部三层有钢桁架连廊与另一高层相连,连廊宽3米,跨度40米。打算连廊在该楼部位设为刚接连接,与另一高层相连的一端设为滑动支座,请教结构 建模 计算 时候如何考虑该 钢结构 连廊对整体的影响。另:PMSAP中通用支座滑动支座、刚接支座局部系刚度,支座局部系阻尼系数等参数怎么设?
免费打赏
ruguoni
2013年08月14日 12:22:58
2楼
和你的房子连接用铰接,和另外一个房子用单向滑动支座,即风荷载作用的方向不允许滑动。
刚接对埋件要求比较高,而且在桁架上弦和下弦处会产生额外压力和推力。
让钢结构的提供反力,包括风荷载及地震作用下的水平力。你把这些力输入到你的房子相应的节点上就可以了。
回复
levmne
2013年08月14日 12:38:57
3楼
连廊不建议与结构主体刚接,一个是构造复杂,另一个是计算麻烦。楼上说的,一端铰接,一端滑动是可以的,这样只用考虑连廊的垂直力和水平力。
回复
suwen1971
2015年03月21日 01:36:08
4楼
这个问题好,学习学习。
回复
zhuhai_123
2015年03月21日 09:57:41
5楼
这是个好问题,学习学习
回复
hyp1962
2015年03月21日 21:07:57
6楼
建议在钢连廊和主体结构之间设置铅芯橡胶隔震支座的弱连接方式,可以参考一下附件资料。
回复
qzabclyf
2015年12月02日 17:50:36
7楼
下载了,学习下。谢谢
回复
sunxuan827
2016年10月18日 10:13:34
8楼
学习了,下载来看看
回复
ok168006716
2016年12月16日 17:01:22
9楼
下载了,学习下。谢谢
回复
凌晨风羽
2017年03月23日 21:46:26
10楼
谢谢分享
回复
xwm1989
2020年05月11日 10:53:44
11楼

连廊能单独计算吗  还是需要带到整体模型里面分析

回复

相关推荐

APP内打开