母联断路器选择3极还是4极?急
swjtu991733
2013年08月13日 16:51:47
只看楼主

10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢

10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上,
低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢

免费打赏
cigarxu
2013年08月16日 08:18:00
12楼
应该是3p,省钱才是王道
回复
聂阳
2013年08月16日 11:12:21
13楼
不带漏保就用3P 带漏保用4P
回复
聂阳
2013年08月16日 11:12:43
14楼
不带漏保就用3P 带漏保用4P
回复
聂阳
2013年08月16日 11:13:27
15楼
:victory:不带漏保就用3P 带漏保用4P
回复
tm1234567891
2013年08月16日 11:39:07
16楼
感觉还是用3p的吧
回复
swjtu991733
2013年08月16日 12:02:30
17楼

民用建筑电气设计规范里有相关规定 进线、母联用4极开关 还是强条 悲催了。供电局不同意改设计方案还是按照3极母联来做。郁闷。
回复
engineershao
2013年08月16日 12:33:53
18楼
3极的。。。。
回复
狂舞冰封
2013年08月16日 12:53:20
19楼
3P就行了:victory:
回复
swjtu991733
2013年08月16日 14:32:54
20楼
怕出事啊 出事怎么办
回复
langzi1318
2013年08月16日 15:09:31
21楼
进线和母联开关均采用3P,联络的两个变压器紧一个变压器中性点接MEB,防止杂波,王老论文有介绍,最近审了几次图都说了这问题