10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上,
低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
12楼
应该是3p,省钱才是王道
回复
13楼
不带漏保就用3P 带漏保用4P
回复
14楼
不带漏保就用3P 带漏保用4P
回复
15楼
:victory:不带漏保就用3P 带漏保用4P
回复
16楼
感觉还是用3p的吧
回复
17楼
民用建筑电气设计规范里有相关规定 进线、母联用4极开关 还是强条 悲催了。供电局不同意改设计方案还是按照3极母联来做。郁闷。
回复
18楼
3极的。。。。
回复
19楼
3P就行了:victory:
回复
20楼
怕出事啊 出事怎么办
回复
21楼
进线和母联开关均采用3P,联络的两个变压器紧一个变压器中性点接MEB,防止杂波,王老论文有介绍,最近审了几次图都说了这问题
回复