10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢

10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上,
低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢

免费打赏
hanzhg54
2013年08月13日 18:20:30
2楼
两台变压器的中性点接在同一个接地网是对的,这种情况联络断路器用3P完全可以,当然4P也行,但是进线断路器不能用4P的。
回复
rk5707
2013年08月13日 21:05:00
3楼
如果我是你 我就选择3P的。原因你可以看看王老的书。
回复
swjtu991733
2013年08月13日 21:29:18
4楼
现场的主要负荷是照明和机房,运行时不平衡电流非常大,安装的人说如果母联采用3P,则零排无法开断,并列运行时候有很大的环流,导致中性点电位漂移,容易产生事故。停一台变压器且母联未投运时候,停运的低压柜N排带电,也容易造成事故,而且可能中性点接地不是很可靠就更麻烦。查了很多资料,貌似很迷茫。求指点。谢谢

lzhcau

5年后的回答,感觉好多人都在拿供电部门说事,你这个应该是独立供电,高低压和通讯仪表共用联合接地系统。联合接地就意味着:1.你如果用了母联4极开关,其它所有三相负荷(包括分配电箱)就不要为了省钱用3P的了,否则上级开关采用4P将毫无意义,因为任何接地故障(概率最大)都可以通过联合接地网,经3P开关处流回中性线发生危险;

2. 如果存在并列运行的工况,而且不平衡电流较大,断开N线也是必要的(但这种工况一般不多见,并列运行对变压器也有特殊要求);

3.停一台变压器母联未投运时,N排带电,理论上根据IEC做好等电位联结,也是安全的,但做过一些国际项目,仍然不接受不能断开的N排。

4.不太考虑投资(慎重,哈哈)且能保证4P开关产品质量(没有以前说的断零危害,危及单相负荷)时,4P的安全性还是比较重要的

lzhcau

2条说的不清楚,并列运行时,不是因为中性线过流需要断N线保安全,这在王老书中说过;而是如果不能断开N线,并列运行(如果有这种工况),如果是柜内的一点接地,继电保护整定值就不得不因为要躲过“正常”的不平衡电流而整定过大,不利于保护。

lzhcau

做工程时经常会遇到有业主问,你怎么能保证并说明你的等电位联结完全可靠无误?是否有高手能回答这个问题。。。

回复
swjtu991733
2013年08月13日 21:31:15
5楼
王老的书我也查过,貌似对这个也有争论。迷茫了彻底。
回复
swjtu991733
2013年08月13日 21:36:34
6楼
王厚余大师推荐进线母联均为3P 前提是中性点一点接地,现在政出多门 民用建筑设计规范又要求转换开关 应 用4P
是不是对TN-S系统还是采用进线3p 母联4P比较好 漏电保护也不会误动作?
回复
qq359879362
2013年08月14日 09:04:14
7楼
只要有单相负载,我就建议用4P的开关
回复
swjtu991733
2013年08月14日 14:28:14
8楼
不是漏保 普通的
回复
swjtu991733
2013年08月15日 12:34:13
9楼
顶 盼高手回复啊
回复
wuqing13645
2013年08月15日 23:26:30
10楼
现在变配电室你不是供电局调度户,除非是一级负荷用户,二级用户不可能让你变压器并列运行性的,低压进线只能3合2,
回复
hulitao0104
2013年08月15日 23:48:41
11楼
并列运行供电局会同意,不并列运行的话3p就行,现场好多都是3p的。