10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
5年后的回答,感觉好多人都在拿供电部门说事,你这个应该是独立供电,高低压和通讯仪表共用联合接地系统。联合接地就意味着:1.你如果用了母联4极开关,其它所有三相负荷(包括分配电箱)就不要为了省钱用3P的了,否则上级开关采用4P将毫无意义,因为任何接地故障(概率最大)都可以通过联合接地网,经3P开关处流回中性线发生危险;
2. 如果存在并列运行的工况,而且不平衡电流较大,断开N线也是必要的(但这种工况一般不多见,并列运行对变压器也有特殊要求);
3.停一台变压器母联未投运时,N排带电,理论上根据IEC做好等电位联结,也是安全的,但做过一些国际项目,仍然不接受不能断开的N排。
4.不太考虑投资(慎重,哈哈)且能保证4P开关产品质量(没有以前说的断零危害,危及单相负荷)时,4P的安全性还是比较重要的
2条说的不清楚,并列运行时,不是因为中性线过流需要断N线保安全,这在王老书中说过;而是如果不能断开N线,并列运行(如果有这种工况),如果是柜内的一点接地,继电保护整定值就不得不因为要躲过“正常”的不平衡电流而整定过大,不利于保护。
做工程时经常会遇到有业主问,你怎么能保证并说明你的等电位联结完全可靠无误?是否有高手能回答这个问题。。。