建筑物的总长度标注是否应该符合模数?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年08月13日 16:12:24
只看楼主

最近在审图时发现结构图随着建筑图将轴线尺寸标注精确到了毫米,反复查找规范却没能找到相关的规定。 问了几位富有设计经验的设计人员回答却各有不同,一说现在是计算机绘图就应该精确到毫米,另一说应该精确到厘米或是50毫米的倍数。 设计应与施工相结合,我知道设计精确到微米没有任何问题,关键是设计再精确可到了施工中其允许偏差却远大于几十毫米,比如说人工挖孔灌注桩现浇混凝土护壁,桩位允许偏差就分别为50mm与150mm不等。我个人认为建筑设计没有必要算的那么精确,工程验收时不会有什么人拿着显微镜检查施工质量,与其把建筑物的总长精确到毫米还不如精确到分米,在计算建筑的长度与面积时还便于统计。精确到毫米没有任何意义,属于没事找事的庸人自扰行为!就如同与人约会说几点几刻到,没有谁会再去精确到秒,精确到秒毫秒那是体育比赛挑战人类极限时才会有的统计。现在一些设计人员把建筑物楼梯的平台标高和踏步的高度就精确到毫米,是没有一点设计与施工常识的无知行为。

求助哪位高人为我指点迷津,谢谢!
免费打赏
tiantian1638
2013年08月13日 16:14:45
2楼
“我个人认为建筑设计没有必要算的那么精确”!真奇怪了,建筑就应该标注到毫米啊!
回复
蓝白蓝白
2013年08月13日 17:00:09
3楼
楼主是施工单位的吧,这个是常识
回复
risan
2013年08月13日 17:36:46
4楼
的确,出现这样的精度一般是弧形或者其它复杂的东东,图纸上只能精确地表达,当然误差也存在,这个没有办法。
回复
設計詩
2013年08月13日 20:54:45
5楼
标注是的精确啊!图纸是毫米!
回复
无间道
2013年08月14日 05:58:18
6楼
建筑模数是原则,但是可以调整。对于土木行业到毫米已经算是精确的了,在精确就不是做建筑工程了,你也做不到。
回复
tmzxxf1984314
2013年08月14日 12:28:11
11楼
设计如果不严禁,那施工出问题了岂不是会找设计的麻烦
回复
xiongxian19890928
2013年08月14日 14:37:49
12楼
有些图纸需要标注到毫米。施工存在误差,但是你计算机画图不会。
回复
zm6230154
2013年08月14日 16:05:27
13楼
这个问题。。。。。。。。。。
回复
zm6230154
2013年08月14日 16:06:03
14楼
个人觉得标注清楚只是为了避免以后的麻烦,设计人员标注的时候又不麻烦
回复
xufeng1965
2013年08月14日 16:08:26
15楼
图纸的说明就必须有一条,本工程图纸,标高以米计,其余尺寸为毫米计,图中尺寸以数字为准!
回复