什么时候加二次泵?
8s666
Lv.2
2007年09月13日 19:20:14
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
我们商城的制冷机房是三台1000RT的离心式水冷式制冷机组,有没有必要加2次泵呀?
我们商城的制冷机房是三台1000RT的离心式水冷式制冷机组,有没有必要加2次泵呀?
免费打赏
wu.ye
2007年09月14日 14:28:56
2楼
压力能满足需要吗????
回复
8s666
2007年09月14日 16:19:14
3楼
恩。我回去算算压力够了不...
回复
wgj1207
2007年10月03日 14:29:37
4楼
估计是需要的,这样一次泵的压力可以小很多。
回复