本帖最后由 lardice 于 2013-8-13 06:59 编辑 地下连续墙就是地下室普通基坑的围护和地下室外墙的挡墙。为了充分利用城市空间,节约工程造价,使地下连续墙既作为地下室基坑的挡墙,又作为地下主体结构的一部分,即所谓的“两墙合一”。导墙制作导墙作用:在地下连续墙成槽前,应浇筑导墙及施工便道,导墙制作必须做到精心施工,导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的轴线和标高,导墙的作用是为成槽设备导向、存储泥浆稳定液位、维护上部土体稳定和防止土体坍落。关键要求是必须座于原状土上。
地下连续墙就是地下室普通基坑的围护和地下室外墙的挡墙。为了充分利用城市空间,节约工程造价,使地下连续墙既作为地下室基坑的挡墙,又作为地下主体结构的一部分,即所谓的“两墙合一”。
导墙制作
导墙作用:在地下连续墙成槽前,应浇筑导墙及施工便道,导墙制作必须做到精心施工,导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的轴线和标高,导墙的作用是为成槽设备导向、存储泥浆稳定液位、维护上部土体稳定和防止土体坍落。关键要求是必须座于原状土上。
导墙施工顺序:平整场地→测量放样→挖槽→浇筑导墙垫层砼→钢筋绑扎→立模板→浇筑砼→养护→设置横向支撑→施工便道。整个地下连续墙导墙分为多段施工,每段施工长度60m左右。导墙接缝采用错缝搭接,并且与地下墙接缝错开,由预留的水平钢筋连接起来,使导墙成为整体。
导墙开挖、模板、钢筋施工
导墙采用小钢模
导墙回填土
泥浆工艺
泥浆工厂
成槽施工
接头施工
地下连续墙各槽段的接头采用凹凸型接头形式,对于地下墙施工,接头部位施工是一个关键工序。
对于连接幅或闭合幅,则必须用带钢丝刷头的专用刷壁器进行刷壁处理,直至刷壁器刷头上不沾泥为止,以确保地下墙抗渗和抗弯设计要求。
刷壁器
地下墙钢筋笼凹凸接头
墙底加固:在地下墙的每幅槽段中预留注浆孔,在地下墙砼强度达到100%后进行墙底注浆加固,以控制地下墙间的差异沉降
地下墙钢筋笼(带注浆管)
为控制保护层厚度,在钢筋笼主筋上,每隔4 m设置一道定位器,沿钢筋笼水平方向每侧设两例。
最后一节注浆管安装
钢筋笼下放
水下混凝土浇筑采用导管法施工,在浇筑混凝土时导管应始终插入在混凝土中,其埋深必须大于2.0~4.0m,严禁混凝土导管拔空,以免发生混凝土质量事故。
混凝土浇筑
欢迎大家点评~