照明支线一定要用金属管保护吗?
szmcocu
szmcocu Lv.2
2004年11月17日 13:24:22
来自于照明工程
只看楼主

一个没有星级的酒店(宾馆)客房及走道等一定要穿金属管吗?用硬质塑料管(PC)不行吗?

一个没有星级的酒店(宾馆)客房及走道等一定要穿金属管吗?用硬质塑料管(PC)不行吗?
免费打赏
雨过天晴
2005年01月03日 15:05:45
12楼
吊顶内就要用金属管敷设,如果在顶板暗敷设可以用塑料管。
看楼主的情况多半是因为是在吊顶内敷设的。
回复
leon_sncn
2005年01月03日 15:48:20
13楼
同意13楼。我就是这么作的,从来没有人提出过疑义。
回复
tornado
2005年01月03日 22:49:30
14楼
同意师父,用PC就可以。
回复
城市雨滴
2005年01月04日 10:44:46
15楼

回复
weatheer
2005年01月04日 11:39:41
16楼
我觉得已经达到一二级供配电标准,应该采用钢管保护
回复
gejils.w
2005年01月04日 12:17:52
17楼

改造工程,怎么暗敷?只有明敷或在吊顶内,用金属管也是有对的。可是有必要所有的线路都穿金属管吗?