照明支线一定要用金属管保护吗?
szmcocu
szmcocu Lv.2
2004年11月17日 13:24:22
来自于照明工程
只看楼主

一个没有星级的酒店(宾馆)客房及走道等一定要穿金属管吗?用硬质塑料管(PC)不行吗?

一个没有星级的酒店(宾馆)客房及走道等一定要穿金属管吗?用硬质塑料管(PC)不行吗?
xujinzhan
2004年11月17日 13:29:01
2楼
谁和你说的?问问他为什么?
回复
szmcocu
2004年11月17日 13:49:30
3楼
原来是银行办公楼,现在改成宾馆的,消防大队提的审核意见说“电气线路应穿金属管保护”,我觉得用PC管保护应该也行的呀
回复
ttt001
2004年11月17日 13:49:57
4楼
吊顶明敷设的有规范要求。
回复
qy313
2004年11月17日 15:52:31
5楼
没必要,让他拿出具体的规范出来
回复
liu-eerl
2004年11月17日 15:59:41
6楼
消防弱电必须要用,但强电规范没有这样的硬性规定。
回复
foster
2004年11月17日 16:05:28
7楼
规范没有强制性的规定
回复
xujinzhan
2004年11月17日 19:30:05
8楼
有的,建规10.2.3闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护,看看是否这种情况,如果时,按规范执行.
回复
zhaoyizhao
2004年11月17日 20:56:42
9楼
按防火规范要求,应加金属保护管。
回复
huanglin
2004年11月17日 22:00:12
10楼
根据<民用建筑电气设计规范>第3.1.2,一.二级旅馆通道照明为一级负荷,走道照明支线应穿金属管保护,此旅馆没有星级,走道照明如敷设在吊顶内,应穿金属管保护,如敷设在楼板内,可穿硬质塑料管敷设
回复
qyfy
2005年01月01日 22:55:16
11楼
回复