原先这货(315KW电机)是软起动控制,旁路是万能式断路器。因为断路器时常在故障停机时不能完全断开,现在改成800A的接触器来旁路。先上图,铜排做的不是很好,见笑了!
原先这货(315KW电机)
是软起动控制,旁路是万能式断路器。因为断路器时常在故障停机时不能完全断开,现在改成800A的接触器来旁路。先上图,铜排做的不是很好,见笑了!
33楼
lbtime 发表于 2013-8-13 10:47 既然应经改了,估计在以前的使用中肯定有问题存在,你可以看一下万能式断路器DW17的说明书,应该有速断端子 …:hug:赞同!:victory:
回复
34楼
路过学习,不发表言论!
回复
35楼
可以用失压线圈。
回复
36楼
因为断路器时常在故障停机时不能完全断开
什么情况下会有这种情况出现?
回复
37楼
你有接触器来替代断路器,请问运行中的保护由谁来搞定,接触器的上一级开关?
回复
38楼
不懂这个,进来学习的
回复
39楼
tangyong11 发表于 2013-8-14 21:36 你有接触器来替代断路器,请问运行中的保护由谁来搞定,接触器的上一级开关?保护还是软起呀~这个不存在什么问题的
回复
40楼
我看到的是断路器的上桩头是和软启的上桩头在一起的,不知软启切换给接触器后如何保护!
回复
41楼
好奇怪的设计方案,话说铜排真不是一般的难看
回复
42楼
软起和接触器是并联关系,软起只是在电机启动时起作用,当电机正常运转之后,软起就被隔断开,由接触器供电及断开电机,软起是起不了保护功能的。原来的保护功能是由断路器来完成的。