原先这货(315KW电机)是软起动控制,旁路是万能式断路器。因为断路器时常在故障停机时不能完全断开,现在改成800A的接触器来旁路。先上图,铜排做的不是很好,见笑了!
原先这货(315KW电机)
是软起动控制,旁路是万能式断路器。因为断路器时常在故障停机时不能完全断开,现在改成800A的接触器来旁路。先上图,铜排做的不是很好,见笑了!
22楼
可以把断路器单独试一下,看给分闸信号能不能动作。
回复
23楼
虚心学习,天天向上!:D
回复
24楼
cz13306196492 发表于 2013-8-13 15:53 跳闸信号一直存在都跳不开吗?不可能的一直存在当然跳得开,就怕信号不是一直存在的
回复
25楼
用最初的人民ME开关就不会出现此种问题,接触器出问题的几率更大,因为大电流的接触器线圈和触头发热相当严重,夏天难过,明年你就会有感受的。慢慢体会吧
回复
26楼
zdkr 发表于 2013-8-13 20:14 软启动的旁路由断路器代替 这个理由是什么啊 第一次见到这种做法啊 不理解啊 请高手指点用断路器的原因是电动机电流大,接触器运行时间长了触头稍有氧化发热相当严重,再有因接触器线圈和铁芯老化后发热也相当严重,改用断路器后这些问题迎刃而解,不过我们用的是上海人民的ME开关,效果相当不错。
回复
27楼
suiyuanren 发表于 2013-8-13 16:49 还是围观 不发表言论断路器能分闸就能断开,无论软启动故障点是开点或者闭点,
回复
28楼
suiyuanren 发表于 2013-8-13 16:49 还是围观 不发表言论那就是说你的断路器不带欠压,而不是不能停电跳掉,这是不一样的理解,加个欠压不就完事了,还更换接触器铜排,有点浪费
回复
29楼
楼主的动手能力还不错啊。我做排做了这么多年,一看你就是行家啊。
不过,你这接触器是国产的,强烈建议楼主使用施耐德的接触器,因为灭弧效果可能好些,您这种接触器经常会往外喷弧,反正我是很害怕的。
回复
30楼
10KV电机还是柜是贵多了,用低压接触器作旁路选进口型号应该可行些
回复
32楼
lbtime 发表于 2013-8-13 10:47 既然应经改了,估计在以前的使用中肯定有问题存在,你可以看一下万能式断路器DW17的说明书,应该有速断端子 …跟着高手学习:)
回复