原先这货(315KW电机)是软起动控制,旁路是万能式断路器。因为断路器时常在故障停机时不能完全断开,现在改成800A的接触器来旁路。先上图,铜排做的不是很好,见笑了!
原先这货(315KW电机)
是软起动控制,旁路是万能式断路器。因为断路器时常在故障停机时不能完全断开,现在改成800A的接触器来旁路。先上图,铜排做的不是很好,见笑了!
43楼
楼上的正解,只能由一级开关来保护!
回复
44楼
进来学习一下 哈哈
回复
45楼
路过学习。
回复
46楼
qq359879362 发表于 2013-8-14 08:50 一直存在当然跳得开,就怕信号不是一直存在的跳闸需要储能?????再说还有欠压脱扣器,切断欠压脱扣器的电源就会跳掉啊!!
回复
47楼
回复
48楼
控制回路是简单了,但能否达到保护、操作的要求?如果楼主上张图就好了,一起学习、学习!
回复
49楼
未见过类似的断路器
回复
50楼
我是来学习的。
回复