跌差1.5米,流速3.5m/s,管径1200~1350的雨水管,不做跌水可以吗?
seed920
seed920 Lv.5
2013年08月11日 23:57:07
只看楼主

如题,大家讨论下?规范说是:“宜做”但是条文说明里又没定死。还有,请问怎么计算这个流速流量下,在这个跌差水流的跌落后的水平距离?因为我想验算一下是否直接冲击到井壁~

如题,大家讨论下?规范说是:“宜做”但是条文说明里又没定死。还有,请问怎么计算这个流速流量下,在这个跌差水流的跌落后的水平距离?因为我想验算一下是否直接冲击到井壁~
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月12日 09:03:18
2楼
用物理学中的平抛运动计算一下。初速度3.5m/s,抛射角0度,不计空气阻力。
回复
huangzhimin
2013年08月12日 09:27:06
3楼
1、可参见给水排水标准图《排水检查井》(02S515 )总说明 第四条图集内容及使用条件 第5歀跌落井 有竖管式、竖槽式和阶梯式三种形式。当雨水管上下游跌差≥1m时,污水管上下游跌差≥50Cm时必须使用跌水井。
2、结论:管径d1200~1350mm的雨水管,跌差1.5m必须使用阶梯式跌水井。
回复
seed920
2013年08月12日 10:08:43
4楼
楼上,可是在06MS201-3里面,设跌水的范围已经改为和《室外排水设计规范》一致了,为:“1米以下可不设;1~2m宜设,2米以上应设”
回复
huangzhimin
2013年08月12日 11:35:26
5楼
seed920 发表于 2013-8-12 10:08 楼上,可是在06MS201-3里面,设跌水的范围已经改为和《室外排水设计规范》一致了,为:“1米以下可不设;1~ …可参见《排水检查井》(06MS201–3 )阶梯式砖砌跌水井(06MS201–3/110)图中说明2及阶梯式混凝土跌水井(06MS201–3/111)图中说明4:适用于跌落管管径D=700~1650;跌差为1000~2000的雨、污水管。
回复
zz-pig
2013年08月12日 17:14:04
6楼
这个流速很大了呀,还是做一个跌水井吧
回复
zhu591126
2013年08月14日 11:26:31
7楼
规范中意思是这样:1米以下可不设;1~2m宜设,2米以上应设”跟管径无关,上述情况不是要设的。
回复
zhang929339991
2014年01月07日 10:33:12
8楼
雨水管流速控制范围是多少啊? 我找不到呢
回复
datq750
2014年01月07日 11:42:09
9楼
没违反:lol强规 可不设
回复
hhhkkk666
2014年01月07日 13:00:27
10楼
其实流速正常小于7m/s一般都不会有事情的
回复

相关推荐

APP内打开