抽空照的一点图片,错误的地方请指出,最好能说明原因及处理的办法
wdzyhimm
wdzyhimm Lv.2
2013年08月11日 22:13:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-11 22:25 编辑 错误的地方请帮小弟指出,最好能说明原因及处理的办法哦!抽空照的一点图片!欢迎指导!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-11 22:25 编辑

错误的地方请帮小弟指出,最好能说明原因及处理的办法哦!抽空照的一点图片!欢迎指导!

IMAG0532(1).jpg


IMAG0533(1).jpg


IMAG0534(1).jpg


IMAG0536(1).jpg


IMAG0537(1).jpg


IMAG0539(1).jpg

免费打赏
necmanc
2013年08月20日 13:34:51
40楼
第一张图片有1.你模板的接缝没有补掉,2.你水电管装的是木屑 这个不行 最好是用塑料袋装沙 3马镫也没有垫起来 4.有个线盒 怎么没有走管呢
第二张图片有1.柱子的定位箍没有(一般是2~3个最好) 2.板底筋下料过长 3、马镫不够 会引起2排变单排楼板裂缝。
第三张图片有板面的水平分布筋不够 你的负弯矩筋没有起到作用
第四张图片有混凝土的配合比有问题
第五张图片有接头的地方漏振
第六张图片有1、外架剪刀撑的搭接不够 应该是1M 要有3个扣件锁住 2、你们工地用的是几套模板 要是三套的话 你第一层的拆模 过早 可能还没有达到强度 3、级的设置安全通道
回复
sxxyrh_zhl
2013年08月20日 17:26:36
41楼
豆腐渣工程
回复
zxg224
2013年08月21日 14:46:34
43楼
梁和柱结点部位梁的箍筋不能省。
柱的根部缺少定位箍筋,定位箍筋最好点焊,否则很容易在浇筑混凝土的过程中发生偏位
回复
wxp207413
2013年08月22日 21:27:23
45楼
wdzyhimm 发表于 2013-8-12 21:12 谢谢!受教了!希望常来指导!连墙线过十公分就可以了。剪刀撑搭接应该大于或等于一米长
回复
lixiaopeng01
2013年08月23日 09:36:28
46楼
laiyun0204 发表于 2013-8-12 00:13 1.柱头钢筋应加定位箍筋,否则容易变形移位 2.板筋钢支撑不足。3.安全网未满挂,应满挂落地 工作层脚手板 …预埋管里的貌似是砂子吧:o
回复
美wa521de香
2013年08月24日 16:04:11
47楼
感觉是一个厂房的工地,工地文明施工比较差,模版材料的没有堆放整齐,
回复
w416656254
2013年08月25日 18:11:08
48楼
混凝土质量太差!!
回复
hsdyzx2013
2013年08月27日 15:00:53
49楼
1、远看钢筋应该是螺纹钢,底筋在节点处不用再做弯钩啦。2、模板缝隙太大,跑浆哦。3、柱子纵筋是这样设计的吗?不对。4、板钢筋凌乱不规整,构造钢筋有问题。5、水灰比过大。6、振捣问题严重,接茬处未进行清理处理。7、脚手架绿网未按规定搭设到位。
回复
ok52003
2013年08月27日 22:39:13
50楼
混凝土质量有问题,肯能是配合比出了问题,具体不太确定
回复
岛屿生活
2013年08月28日 07:33:03
51楼
zsdgxu 发表于 2013-8-12 09:54 1、预埋管最好用透明胶布封死,不然刮风会把里面的木屑吹的到处都是2、第二张图片:板底筋没必要伸这么长 …回复的很好啊,受益匪浅!
回复

相关推荐