抽空照的一点图片,错误的地方请指出,最好能说明原因及处理的办法
wdzyhimm
wdzyhimm Lv.2
2013年08月11日 22:13:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-11 22:25 编辑 错误的地方请帮小弟指出,最好能说明原因及处理的办法哦!抽空照的一点图片!欢迎指导!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-11 22:25 编辑

错误的地方请帮小弟指出,最好能说明原因及处理的办法哦!抽空照的一点图片!欢迎指导!

IMAG0532(1).jpg


IMAG0533(1).jpg


IMAG0534(1).jpg


IMAG0536(1).jpg


IMAG0537(1).jpg


IMAG0539(1).jpg

免费打赏
laiyun0204
2013年08月12日 00:13:06
3楼
1.柱头钢筋应加定位箍筋,否则容易变形移位 2.板筋钢支撑不足。3.安全网未满挂,应满挂落地 工作层脚手板未同步满铺 ,
回复
尘埃
2013年08月12日 09:54:41
4楼
1、预埋管最好用透明胶布封死,不然刮风会把里面的木屑吹的到处都是
2、第二张图片:板底筋没必要伸这么长,浪费材料;
柱子主筋是不是少一根没伸上来?如果设计到上面钢筋减少了,钢筋不应该直接截断,而是
要按规范冷弯
3、混凝土质量有问题,肯能是配合比出了问题,具体不太确定
4、剪刀撑好像搭接长度不够,具体多少不记的了,请查规范,搭接段应该是三个扣件
回复
baluntumu
2013年08月12日 10:51:59
5楼
安全第一,豆腐渣别来
回复
迈修骑士
2013年08月12日 13:19:35
7楼
1、柱子成型观感差,需打磨。2、柱子甩筋需加一个定位箍筋。3、柱子钢筋要满足50%搭接。
回复
iwill2020
2013年08月12日 14:13:08
8楼
梁钢筋搭接区箍筋需加密。第二张柱子的图,没见过这种状态,亟待高手解释!!!!
回复
琳达1234
2013年08月12日 16:23:26
9楼
第一二图,梁箍筋支座需加密。第三板筋搭接有问题,第四柱混凝土配合比不合格养护时间也应该过少,第五看不清是柱还是梁,但是其中一段应该是混凝土捣搞不密实。如分析有误请指导~:)
回复
撒旦ザ魔杖
2013年08月12日 16:48:03
10楼
不太规范,需进一步强化
回复
qjktmzx2013
2013年08月12日 18:05:11
12楼
1.板缝太大,板筋分布不均匀,貌似梁底纵筋未绑扎,
2.柱筋分布不均匀,未加定位箍筋,梁纵筋锚固长短不一,外梆板不够高,板附加筋保护层太大,未加塑料马凳,管线离梁边太近。
3应该是2的部分。
4和5就不用说了吧,都看不下去了
回复
容先生
2013年08月12日 19:08:25
13楼
我个人没看图纸,但是总觉得你一二张哪个梁筋不应该弯曲,哪个部分似乎按照规范生面可以做悬挑梁处理!!!我也不是很清楚咯!!
回复
wdzyhimm
2013年08月12日 21:12:41
15楼
zsdgxu 发表于 2013-8-12 09:54 1、预埋管最好用透明胶布封死,不然刮风会把里面的木屑吹的到处都是2、第二张图片:板底筋没必要伸这么长 …谢谢!受教了!希望常来指导!