大家谁知道非框架梁下部钢筋的连接的区域及接头的百分率有要求吗
大家谁知道非框架梁下部钢筋的连接的区域及接头的百分率有要求吗
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-11 19:11 编辑
个人认为如果有抗震要求的梁,应该采用等强度高质量的机械连接接头(楼主请注意用词我用了“应”字),如果没有抗震要求,个人认为可以搭接(钢筋直径宜在28mm以下)或者焊接也可以。
还有一点需要注意的就是此范围内连接钢筋接头面积百分率不应该超过50%,在梁的同一跨内设置连接接头不宜多于一个,悬臂梁的纵向钢筋不可设置任何连接接头。
梁的下部钢筋是允许搭接的,搭接接头一般都在在支座里面,但是如果通常在梁中就基本是采用机械连接或者闪光对焊,一般不采取搭接,这样浪费钢筋。还有人说的有接头不好,这是没有依据的,因为只要搭接率和搭接长度符合要求,怎么样搭接都可以,除非有特殊说明不能搭接的。
回复
3楼
连接区域和框架梁一样,接头百分率不超50%
回复
4楼
谢谢大家,还是有高人的
回复
5楼
这个问题可以查看11g101-1第86页注3。
回复
6楼
谢谢兄弟们了
回复
7楼
我记得梁跨中受拉区和梁端正弯矩处不允许搭接或焊接,即跨中下部钢筋和梁柱节点的梁上部钢筋,接头百分率不超50%
回复
8楼
图集11g101-1第86
回复