2楼
哈哈,图片很多啊:)
回复
3楼
用心了很好,做的也不错。但有几个小问题探讨一下。1、有的水泵出口软接头直接接弯头规范是不运行的。2、好向没注意到主机用的是什么避震、及水泵的避震。3水管出口与地面支撑未看到有断桥相隔。
回复
4楼
图片很多,学习了
回复
5楼
xiawg 发表于 2013-8-12 09:13 用心了很好,做的也不错。但有几个小问题探讨一下。1、有的水泵出口软接头直接接弯头规范是不运行的。2、好 …1.机房空间有限,就这样安装上去了。2.主机和水泵基座就采取了垫橡胶垫来避震,那会赶工期,来不及了,就没搞那么规范了!3.水管出口与支架之间已经垫了木托了,可能被保温棉挡住了看不到了吧!
回复
6楼
学习啦;谢谢,正好手头上有个水源热泵项目要做,好多不懂的地方。
回复
7楼
机房空间很大,安装的很规范。楼主介绍一下河水取水的详细方法,使用的是潜水泵换是自吸泵??
回复
8楼
图片很多,学习了
回复
9楼
看起来不错。 不过我没做过水源热泵 不清楚
回复
10楼
楼主能分享下 图纸不?只看图片不直观啊
回复
11楼
谢谢楼主了
回复