高温水源热泵回收中央空调冷凝热制造生活热水
dongmingzhh
2003年07月16日 17:29:34
只看楼主

星级酒店中央空调冷凝热回收利用 制备生活热水项目分析 摘要:星级酒店的中央空调运行时产生大量的冷凝热,本文介绍了利用高温水源热泵回收这部分能量,制备生活热水的技术方案和经济分析。 关键词 中央空调冷凝热 热量回收 高温水源热泵 节能 环保 一、概述 如今,星级宾馆、酒店,都设有中央空调系统和24小时热水供应,多数情况下冷、热源分别设置,用冷水机组提供冷源,蒸汽或热水锅炉提供热源。众所周知,冷水机组在运行时要通过冷却水系统排出大量的冷凝热,在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍。利用高温水源热泵回收这部分冷凝热输出65度的热水作为生活热水,会是一条变废为宝的节能途径。

星级酒店中央空调冷凝热回收利用
制备生活热水项目分析

摘要:星级酒店的中央空调运行时产生大量的冷凝热,本文介绍了利用高温水源热泵回收这部分能量,制备生活热水的技术方案和经济分析。
关键词 中央空调冷凝热 热量回收 高温水源热泵 节能 环保
一、概述
如今,星级宾馆、酒店,都设有中央空调系统和24小时热水供应,多数情况下冷、热源分别设置,用冷水机组提供冷源,蒸汽或热水锅炉提供热源。众所周知,冷水机组在运行时要通过冷却水系统排出大量的冷凝热,在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍。利用高温水源热泵回收这部分冷凝热输出65度的热水作为生活热水,会是一条变废为宝的节能途径。
三、实施方案
冷水机组在制冷工况下,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,属低品位热能, 利用高温水源热泵则可以充分回收这部分热量。设计方案如下:将高温水源热泵并接到冷却水回路上,与冷却水系统和生活热水系统的管路连接易于实施,同时控制也容易实现。
1、系统简图见后:
2、控制方式:
当液位开关W达到高位,并且生活水箱热水温度T5达到65℃时,热泵机组停止运行。
当液位开关W达到低位或生活水箱热水温度T5低于55℃时,热泵机组开始运行。
当液位开关W达到低位时,补水系统启动,补充生活水。
当冷却水回水温度T2高于32℃时,冷却塔风机全开,低于30℃时,冷却塔风机部分停止运行。
三、效益分析
现以北京某五星级酒店为例做经济性分析,该酒店建筑面积4万平米,有标准客房384间,选用3台1750KW离心式冷水机组,该冷机额定冷凝负荷为2065KW。生活热水系统选用2台800KW燃油锅炉,生活热水箱25立方米。
采用高温水源热泵在夏季进行中央空调冷凝热回收,输出65℃热水用作生活热水。
按国家规范,该酒店65℃生活热水尖峰负荷为30吨/小时○1,则生活热水尖峰时的热负荷为1919 kw/h,冷水机组单机满负荷运行时产生的冷凝热为2065 kw/h,三台共计6195kw/h,可见回收部分冷凝热就可完全满足生活热水需要。
根据计算,选用北京清源世纪科技有限公司生产的QYHP-300H型300KW高温水源热泵一台。按国家规范:供热水能力小于小时最大耗热水量时,热水箱容积不小于每小时最大耗热水量的1.3倍,因此需要增加1个15立方热水箱。
在北京,一般情况下5月中旬开始供冷,热泵机组运行还可安排低谷电价时段运行。夏季自来水温度按10℃考虑,用300kw的热泵机组把30立方自来水升温到65℃需要4个半小时。○2
根据国家规范,高级酒店65℃生活热水耗量为每人每天200升。该酒店平均入住率为70%即540人,每天需要消耗65℃生活热水108吨。全天生活热水的热负荷为6908KW。水源热泵COP为4.3,每天需要耗电1022KW○2,电费按0.5元/度,每天运行费用为511元。使用燃油锅炉,锅炉效率为0.85则每天需要耗油812升,每升燃油3.4元,则每天运行费用为2761元。
由此可见,使用高温水源热泵进行冷凝热回收制生活热水方式,比原有使用燃油锅炉方式每天节省运行费用2250元,供冷季按150天考虑,则每年节省33.75万元。

如果该项目在三亚,供冷季按360天考虑,则每年节省70.5万元。
○1该方案未考虑酒店其它热水需求,如洗衣、餐厅、桑拿等。
○2先利用换热器回收部分冷凝热把自来水预热到30℃
四.投资分析
该项目投资共计为48万元。费用清单如下:
序号 名称 型号 单位 数量
1 高温水源热泵 QYHP-300H 台 1
2 板式换热器 台 1
3 循环水泵 台 1
4 补水泵 台 1
5 生活热水箱 15T 个 1
6 管路增加费 1
7 控制系统 套 1
投资回报期为:48÷33.75=1.42年
五、各种生活热水制备方案经济性比较分析
高温水源热泵除具有环保的特点外,更具有明显的经济节能优势,下面将采用高温水源热泵回收利用冷凝热制备生活热水同现行的各种方式(燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉),就运行成本依据基础数据作分析比较如下表(表中均以每小时制备100t生活热水为计算比较单位)
供热方式 耗能量 运行成本元
燃油锅炉 745升 2533
燃气锅炉 752m3 1428
电锅炉 7107kw 3553
高温水源热泵 947kw 474

说明:1、电价0.5元/(KW.h)、天然气价1.9元/ m3、煤价300元/t、燃油3.4元/L。
2、单位生活热水负荷:每人每天200升,夏季自来水温度按10℃考虑,生活热水水温65℃,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,设备选型依据国家关于生活热水尖峰负荷等规定执行。
3、燃料燃烧值按国家标准计取,燃煤锅炉效率η取0.55,燃气锅炉效率η取0.85,燃油锅炉效率η取0.85,电锅炉效率η取0.90,水源热泵机组COP=4.3。
4、运行费只计主要设备的燃料费,未计入管理费、燃煤锅炉大修费等。
因星级
haishui
2003年07月19日 19:21:42
2楼
很有道理,我最想做一个这样的系统,不知能否讨论一下。
回复
haishui
2003年07月21日 19:43:37
3楼
我的qq 151382486
回复
flyfeather
2003年07月25日 23:31:23
4楼
最讨厌就是你这种傻逼,根本狗几把都不明白,在这里胡说八道,你明白什么叫电锅炉吗??你明白什么叫电锅炉低费用运行么??你明白什么叫中央自控系统么,回家再学几年再来这里叫嚣吧!!!
回复
flyfeather
2003年07月26日 08:07:08
5楼
像你这种垃圾设备只能在热带地区用,而且,就算是热带地区也不是全年都开空调的,那你的热水从哪里来????难道室内已经0度了,为了要热水还把空调打开??先不说屋内的温度如何,这时候的运行成本有多少????说你的设备就是垃圾,连你也是!!!
回复
wangkebin
2003年07月26日 16:54:51
6楼
楼上的,你牛逼是件好事,可也不用骂人啊!人家也是本着学习的态度来得吗!你就多指点指点吗,不要把人家吓的以后都不敢搞啦。
回复
flyfeather
2003年07月26日 19:26:10
7楼
电锅炉因体积庞大,易结水垢,制热效率低,使用费用高,是对高品位电能的浪费,国家应禁止使用.

根据这个原理,那么就可以说,像他这样的废物,国家应该人道毁灭,省得留着浪费粮食。狗屁理论!!

根本就是胡说八道,垃圾猪,就说别人黑,看不到自己黑。
回复
flyfeather
2003年07月26日 19:32:06
8楼
这个东西其实两年以前就有人搞了,可是后来一直都没有兴起来,就是因为它是一种附属的派生产物,不能独立存在,而根据中国的设计思想,必然还要再上一套供热水设备,那么就需要制冷设备,中央空调冷凝热回收设备,加热设备共3套设备,而必然有1到2套设备是闲置的(3套不可能同时运行),那么3套设备的投资费用,设备保养,运行人员工资,以及控制系统的复杂性,根本就不是一般甲方能够接受的,当然这只是一般理论,也不排除有钱的就想这样做。呵呵,我就遇到过一个,不管花多少钱,就是要最好的东西!汗…………
回复
zm586
2003年07月26日 22:14:12
9楼
to flyfeather:你不用这么嚣张吧?楼主都不跟贴啦。本人对这方面不懂,可能楼主也是好奇而没有了解相关知识。论坛是一个讨论的地方,你如果能热心帮助他人去了解他不知道的东西这是好事,犯不着斗狠!
回复
flyfeather
2003年07月27日 12:20:31
10楼
靠,嚣张,我那有
回复
flyfeather
2003年07月27日 12:22:55
11楼
卖东西的夸自己的东西本是无可厚非的,况且这个系统也有好的一面,可是靠贬低别人来表示自己的东西好,那算什么??人渣!!!在所有设备中电锅炉体积是最小的,控制方便、精确是有所共知的!!乱说话挨骂也是应该的!!
回复

相关推荐

APP内打开