大家好,以下方案,需如何考虑系统设计?设备额定制热工况: 水源侧进水温度:37℃,水源侧出水温度:20℃; 使用侧进出水温度:50℃/55℃;水水涡旋机组,采用涡旋压缩机,R134a冷媒,两器采用壳管式换热器。我目前采取的措施有两点:1、MOP膨胀阀;2、减小蒸发器水流量,减少蒸发器面积。但我对用户侧低温启动仍存在疑虑,请教各位,是否还有其他考虑之处?谢谢。

大家好,以下方案,需如何考虑系统设计?

设备额定制热工况:
水源侧进水温度:37℃,水源侧出水温度:20℃;
使用侧进出水温度:50℃/55℃;

水水涡旋机组,采用涡旋压缩机,R134a冷媒,两器采用壳管式换热器。

我目前采取的措施有两点:
1、MOP膨胀阀;
2、减小蒸发器水流量,减少蒸发器面积。

但我对用户侧低温启动仍存在疑虑,请教各位,是否还有其他考虑之处?
谢谢。