地下室排风兼排烟的问题
dongxueeryuexue
2013年08月10日 14:09:08
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢



各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢

免费打赏
fine_2009
2013年08月11日 13:57:14
2楼
不清楚地下室具体功能和布局、分隔等情况。假设你的建筑是普通地下汽车库,汽车库排烟量按6次换气,假设汽车库使用面积取0.7倍建筑面积,得出总排烟量至少46万,选择风机的话排烟量至少50万,如果层高大于3米风量还要大。
回复
云飘飘
2013年08月12日 07:20:11
3楼
按照排风与排烟的最大量选择,一般设计院不会错。
回复

相关推荐

APP内打开