连续的失误,害死老板
y125670682
y125670682 Lv.4
2013年08月09日 21:18:26
只看楼主

上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol

上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol

IMG_20130805_171243.jpg


IMG_20130805_171301.jpg


IMG_20130805_080948.jpg


IMG_20130805_080820.jpg


IMG_20130805_080809.jpg

免费打赏
fb270114574
2013年08月12日 17:10:25
33楼
只能说那电机的密封不太好
回复
lidazhi123
2013年08月12日 17:46:24
34楼
保护应该没起作用吧
回复
zhangcao6666
2013年08月13日 12:35:14
35楼
楼主自己后院着火还如此高兴啊!
回复
gaogs
2013年08月13日 15:39:40
36楼
1.这类型电动机是封闭型防水的,水是淋不进电动机内部的。
2.水若淋进控制箱,只会造成短路。
3.热水使环境温度升高,造成电机温升过高。
回复
巨人电气
2013年08月13日 15:41:10
37楼
没伤人就万幸了
回复
夏季森林
2013年08月13日 15:45:55
38楼
呃~~~~
楼主笑的好开心哦;P

不仔细的后果很严重,大家以后都注意吧。
回复
suiyuanren
2013年08月13日 16:54:13
39楼
耗费人力物力财力 还耽误时间 呵呵
要是等到排积水 那就完了 呵呵
回复
zjzwf
2013年08月13日 21:25:20
40楼
还是请专业人员维修比较靠谱,不懂装懂损失更大:@:@:@
回复
dqf756936594
2013年08月14日 01:55:56
41楼
中国电机除进线部位外密封不是很好吗?
回复
zlwlsj
2013年08月14日 14:56:28
42楼
不是设计问题,是岗位工人责任问题!